低压配电柜中的电流互感器安装注意事项!

互感器是套在母排上的,三相上的互感器比较大,互相接触到了相邻母排,低压配电柜的下级负载为48组超大排风机,请问互感器接触到相邻母排上,不会通电时间够长,膨胀挤压相邻母排而发生事故吧??母排过热会不会融化互感器?

注意事项:
1 电流互感器运行时,副边不允许开路。
2 电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1;
3、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2;
4、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2;
5、因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0;
6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电;
7、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全;
8、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施;
因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-27
你的安装绝对不规范,但CT的用料是绝缘环氧树脂灌注的.不会短路,同时你的母线如果热得要烧坏东西的话,那是母线太小的.如果是正规设计算出来的截面,是不会发热的.按你的情况应能正常使用.但是安装尺寸不规范.本回答被提问者采纳
相似回答