配电柜中电流互感器怎么接线的?为什么要接地线?

如题所述

电流互感器的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定。

二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时。在2次侧产生高电压而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧。

当2次侧开路时,由于一次侧有电流,在互感器铁心上产生励磁,2次侧绕组,产生的磁链等于扎数*磁通,由法拉第电磁感应定律有,电动势=磁链对时间的导数,由于2次侧扎数多,会产生很大的电动势,对人的危害很大的。

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

一、电流互感器工作原理:

1、在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用 。

2、对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

3、微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。

扩展资料:

电流互感器接线详细讲解:

电流互感器的一次侧绕组匝数很少,甚至只有一匝,导线截面积很大。二次侧绕组的匝数很多(匝数由变流比而决定)。一次侧绕组串联接在电力线路中,二次侧绕组接在测量仪表、继电保护装置及指示电路中。

在任何情况下都不允许二次侧线圈开路。这是因为在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次磁势基本平衡,励磁磁势很小,铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电势都不高,当二次开路时,一次磁势全部用于励磁。

铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次侧绕组线圈将出现高电压,对人体及设备安全带来危险。

电流互感器在运行时,若需要二次侧拆装仪表,必须首先将电流互感器的二次侧S1、S2用导线短接起来。为了防止开路,电力安全规程中严格规定,在电流互感器二次侧不允许装设熔断器或刀闸开关的。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答