55问答网
所有问题
当前搜索:
商业防火分区面积
商业
建筑是多少平方为一个
防火分区
?
答:
商业建筑一个防火分区的最大面积为:2500平方米
。建筑内如设置自动灭火系统时,一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。《建筑设计防火规范》对防火分区有以下规定:
...其首层
商业
营业厅每个
防火分区
最大允许建筑
面积
为( )。
答:
《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第5.3.4条规定,一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个
防火分区
的最大允许建筑
面积
应符合下列规定:①设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;②设置在单层建筑或仅设置在...
请问商场
防火
设计规范是什么
答:
(六)每个防火分区最大允许使用面积为500m2
,自动灭火时加倍;观众厅可扩至1000m2,自动灭火时不增加;商业营业厅、展览厅当设有自动灭火系统,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2;(七)防烟分区建筑面积不应大于500m2,高度在6m以上时不限,防烟分区不得跨越防火区。防烟措施同一般建筑;(八...
商业
建筑
防火分区面积
划分
答:
1. 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,地下室应通过设置防火墙和防火卷帘分为8个防火分区,
每个分区的面积不应超过500平方米
。2. 地下室可以通过防火墙和防火卷帘进一步划分为4个防火分区,并且应全部安装自动喷淋灭火系统,这样允许的防火分区面积可以翻倍,每个分区面积不超过1000平方米。3. 地下室的...
地下商场的
防火分区
最大是多少?
答:
地下室或半地下室建筑每个防火分区建筑面积不应超过500平方米
。1、防火分区。2、汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表中规定。3、敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于以上规定的2.0倍;半地下汽车库、设...
防火分区
最大
面积
怎么规定?
答:
高层建筑内的
商业
营业厅、展览厅,若设有火灾自动报警和自动灭火系统,且使用不燃烧或难燃烧材料装修,地上部分允许的最大
防火分区面积
可至4000㎡;地下部分允许的最大防火分区面积为2000㎡。5. 高层的裙房最大防火分区面积不应超过2500㎡。6. 以上规定参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95。
带餐饮的
商业防火分区
如何划分
答:
防火分区
不超过5000,公共厨房(有火部分)做防火分隔墙 《建筑设计防火规范》GB 50016—2006 7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:。。。5 除住宅外,其它建筑内的厨房;回答补充提问:通常的防火分区,仅厨房做防火分隔墙 ...
一类建筑物的每个
防火分区
最大的
面积
是多少呢?
答:
高层:一类建筑:1000㎡地下室: 500㎡高层建筑内的
商业
营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,难燃烧材料装修时,地上部分允许最大
防火分区面积
为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。高层的裙房最大
防火面积
不应大于2500㎡!
如何划分
商业
营业厅、展览厅等场所的
防火分区
?
答:
(1)
商业
营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,
防火分区
允许最大建筑
面积
不应大于2000m2。(2)电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加。(3)溜冰馆...
防火分区
怎么确定?有何规定?
答:
- 地下室:
防火分区面积
不超过500㎡。4. 对于高层建筑内的
商业
营业厅和展览厅,如果设有火灾自动报警和自动灭火系统,并且使用不燃烧或难燃烧材料装修,地上部分的最大防火分区面积可放宽至4000㎡;地下部分的防火分区面积可放宽至2000㎡。5. 高层的裙房,其最大防火分区面积不应超过2500㎡。以上规定参考...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
商业防火分区面积划分标准
购物中心防火分区面积
商场建筑防火分区面积
商业防火分区最大允许面积
高层建筑防火分区
商业综合体防火分区面积
商场的防火分区面积
商场建筑防火分区划分
商业营业厅防火分区面积