55问答网
所有问题
工作压力大于1.0MPa的建筑室内管道试验压力怎么取?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-13
当工作压力大于 1.0MPa 时,为工作压力加0.5MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cRQR4LeRR.html
其他回答
第1个回答 2012-10-11
难道没有设计压力吗,若果没有就用工作压力的1.5倍是水压
追问
第2个回答 2012-10-11
试验压力应为设计工作压力加上0.5MPa。
相似回答
管道
的试压
压力是如何
确定?
答:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度
试验压力
应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计
工作压力大于1.0MPa
时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验:水压严密性试验应在...
在民用
建筑
中给水消防喷淋
管道
一般来说
试验压力
是多少
工作压力
是多少...
答:
1. 在民用
建筑
中,给水消防喷淋
管道的试验压力
通常根据设计
工作压力
来确定。如果设计工作压力不超过1.0MPa,试验压力应为1.5倍的设计工作压力,但不得低于1.4MPa。2. 对于设计工作压力超过
1.0MPa的
系统,试验压力应等于设计工作压力加上0.4MPa。3. 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB502...
管道
试压规范要求标准
答:
1. 消火栓系统的试压标准是对其设计
工作压力
的1.5倍进行测试。2. 对于喷淋系统,若设计压力不超过
1.0MPa
,则
试验压力
应为1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计压力超过1.0MPa,则试验压力为工作压力加上0.4MPa。3. 强度试验要求在30分钟内完成,期间系统应无渗漏和变形,且压力降不得超过0.05MPa。
管道
试压规范要求标准
答:
在
管道
试压的过程中,各项规范有着明确的规定。首先,消火栓系统的试压需达到设计
工作压力
的1.5倍,这是为了确保系统的安全运行。对于喷淋系统,如果设计压力不超过
1.0MPa
,
试验压力
应为1.5倍,最低不得低于1.4MPa。当设计压力超过1.0MPa时,试压压力则需在工作压力的基础上增加0.4MPa。在强度...
在民用
建筑
中 给水 消防 喷淋
管道
一般来说
试验压力
是多少
工作压力
是...
答:
4.2.1
室内
给水
管道
的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.60
MPA
.消火栓系统的验收规范最小压力也是1.4
MPa
,和喷淋系统相同;给水系统也是相同道理,最小0.6,1.5倍,均是为了检测管道安装及管材承压的;...
大家正在搜
给水管道试验压力均为工作压力的
给水管道试验压力与工作压力
管道试压是工作压力的多少倍
管道的工作压力怎么算
给水管道试压是工作压力
给水管道气压试验的压力要求
怎么计算给水管道工作压力
管道工作压力与设计压力
管道承压和试验压力
相关问题
建筑给水系统工作压力大于1.0 MPa后严密性试验压力如何确...
消防喷淋工作压力多少
PE管承受压力是1.0MPA,它的试验压力是多少合适
给水管最大压力值为1.0Mpa,测试压力值为多少
水压试验中,压力升至0.9mpa,降0.1mpa要补多少水
工作压力1.0mpa的阀门试验压力为多少
懂水管试压的高手进啊,急救!!
1.0mpa法兰试验压力能达到多少