55问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道试验压力与工作压力
给水管道试验压力
是多少?
答:
测试压力为最大可能
工作压力
的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道与
PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
室内
给水管道
的
试验压力
是多少?
答:
室内
给水管道
的试验压力通常根据设计要求和管道材质来确定。一般来说,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,而当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力通常为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。一、冷水
管试验压力
应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。在试验压力下,稳压...
给水管道试验压力
是多少?
答:
国家自来水
供水压力
标准是
试验压力
均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
管道
试压一般规定
答:
法律分析:室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不...
给水管道
的水压实验要求是什么?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
给水管道试验压力
是多少?
答:
1. 根据国家标准,室内
给水管道
的水压
试验压力
应为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa。2. 在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的4.2.1条款中,规定室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按照上述标准执行。3. 金属及复合管给水管道系统在水压试验压力下...
给水
打压标准是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水压力为
管道工作压力
时,且
试验压力
不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
给水管道
水压
试验
的
压力
应为多少
答:
并不应低于1.4MPa;当系统设计
工作压力
大于1.0MPa时,水压强度
试验压力
应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
管道
的
工作压力
,设计压力,
试验压力
一般是什么关系
答:
试验压力
>设计压力>工作压力 工作压力:是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。工作压力一般用Pt表示。设计压力:是指
给水管道
系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用
工作压力及
残余水锤压力之和。设计压力一般用Pe表示。试验压力:管道、容器或设备进行耐压...
室内
给水管道
水压
试验
的规定
答:
检验方法:金属及复合管
给水管道
系统在
试验压力
下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到
工作压力
进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。4.2.2 给水...