管道试压规范要求标准

如题所述

1. 消火栓系统的试压标准是对其设计工作压力的1.5倍进行测试。
2. 对于喷淋系统,若设计压力不超过1.0MPa,则试验压力应为1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计压力超过1.0MPa,则试验压力为工作压力加上0.4MPa。
3. 强度试验要求在30分钟内完成,期间系统应无渗漏和变形,且压力降不得超过0.05MPa。
4. 严密性试验要求在设计工作压力下持续24小时,若期间无渗漏,则视为合格。
5. 相关的法律依据是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》4.2.1条,该条规定室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计中未明确注明时,各类给水管道系统的试验压力应为工作压力的1.5倍,但最低不得小于0.6MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答