55问答网
所有问题
天正暖通热负荷计算书,为什么冷风渗透一项都是0,求解?
求指导,是哪里设置不对吗?
举报该问题
推荐答案 2014-04-30
冷风渗透的话,在天正计算界面里是不会显示的吧,只有生成计算书之后的excel详细列表里面才会有冷风渗透的具体数值,不知道您指的0是指哪个位置怎么看出来的,另外您已经勾选了考虑冷风,天正肯定就考虑了,如果您还是不确定建议手算一下,冷风渗透的公式也不麻烦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cQcQ8QcG844Lc84G8Q.html
其他回答
第1个回答 2019-04-01
可以导出热负荷计算书来看看。我的情况一样,但计算书上确实有考虑冷风渗透量了,也就是新风热负载。
第2个回答 2014-04-30
房间是什么样的,不是没窗没门吧
相似回答
天正暖通热负荷计算
重要问题,盛邀大神进入求救!
答:
你好,一般情况下均存在
渗透
入冷空气。但是有时候由于你所在楼层的高度、窗户朝向、地理位置的差别,会出现排风情况(即渗风量为负值),究其原因是由于
计算
方法的不同导致的。按
暖通
新规范上来,现在采取的办法是利用缝隙法并考虑热压和风压的联合作用、且室外风速随高度递增这种计算方法。而这种计算方法出...
天正暖通计算热负荷
时的问题
答:
打开
负荷计算
对话框,系统默认的新建工程子目录是1号楼,鼠标左键选中会出现建筑物参数对话框,右下角有关于计算方法的设置,选则换气次数和缝隙长度会出现不同的
冷风渗透
计算方法
天正暖通热负荷计算冷风渗透
耗热量
答:
这个和吊顶不吊顶没有关系。软件的
计算
是按照中和面来计算的。比如四十层的楼,软件只计算了下二十层,上二十层默认没有
冷风渗透
。第二十层就是中和层。
【求教】用
天正暖通
算
热负荷
具体方法(针对高层集中供热)
答:
恩,是这样的,
高层供热在不严谨的设计时候其实只考虑高差因素
,天正里有一个高度修正系数,适当的更改就可以了,另外天正很多参数要自己输入,仔细一些,热负荷肯定不一样的。至于你说的风压和热压,大多数是不考虑的,如果你有兴趣手算倒是推荐练习一下。
西安做地暖的公司或者个人 请教下 :麻烦简述绘图步骤及管路平衡_百度知 ...
答:
即:采暖面积取房间面积,阳台的面积略去;阳台门按照外门考虑,当我们用换气次数法
计算
的时候,换气次数取0;如果采用缝隙长度法
,冷风渗透
的长度取0。 2.把阳台的一圈落地玻璃作为外维护处理。即:采暖面积仍取房间面积,阳台内阳台门洞的墙不参加符合计算。阳台作为外维护,取其展开面积作为相应的
负荷
面。 12、如何确定...
大家正在搜
天正暖通怎么计算冷负荷
用天正暖通计算冷负荷
为什么天正负荷计算出来太小
天正暖通如何进行负荷计算
天正暖通负荷计算教程
天正暖通手动计算负荷
天正暖通负荷计算详细步骤
天正热负荷计算
采暖负荷计算用天正
相关问题
为什么用天正暖通计算出的冷热负荷结果都是0???
天正暖通2013空调水管计算时候,负荷和流量怎么一直都是0啊...
天正暖通热负荷计算重要问题,盛邀大神进入求救!
天正暖通热负荷计算冷风渗透耗热量
暖通热负荷计算,使用天正暖通遇到问题
天正暖通计算热负荷时的问题
如何用天正暖通8.2计算热负荷,关键是对房间处理的步骤.我算...
冷风渗透耗热量按基本耗热量百分之多少计算?