55问答网
所有问题
天正暖通热负荷计算冷风渗透耗热量
天正暖通热负荷计算冷风渗透耗热量,用换气次数法,房高是不是自动扣除了吊顶?为什么跟手算的渗透不一样呢
举报该问题
推荐答案 2012-08-10
è¿ä¸ªåå顶ä¸å顶没æå ³ç³»ã软件ç计ç®æ¯æç §ä¸åé¢æ¥è®¡ç®çã
æ¯å¦ååå±ç楼ï¼è½¯ä»¶åªè®¡ç®äºä¸äºåå±ï¼ä¸äºåå±é»è®¤æ²¡æå·é£æ¸éã第äºåå±å°±æ¯ä¸åå±ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c848IcFeR.html
其他回答
第1个回答 2019-04-22
冷风渗透的话,在天正计算界面里是不会显示的吧,只有生成计算书之后的excel详细列表里面才会有冷风渗透的具体数值,不知道您指的0是指哪个位置怎么看出来的,另外您已经勾选了考虑冷风,天正肯定就考虑了,如果您还是不确定建议手算一下,冷风渗透的公式也不麻烦。
相似回答
为什么用
天正暖通计算
出的冷热
负荷
结果都是0???
答:
是按官网视频演示步骤操作的?出
计算
书前,先要做相应的工程设置(房间面积、传热系统等等)
天正暖通
如何
计算
外门
冷风
侵入
耗热量
答:
回答:
天正计算
软件里面已经含了
冷风渗透
量,可以不用单独考虑。
天正暖通热负荷计算
重要问题,盛邀大神进入求救!
答:
你好,一般情况下均存在
渗透
入冷空气。但是有时候由于你所在楼层的高度、窗户朝向、地理位置的差别,会出现排风情况(即渗风量为负值),究其原因是由于
计算
方法的不同导致的。按
暖通
新规范上来,现在采取的办法是利用缝隙法并考虑热压和风压的联合作用、且室外风速随高度递增这种计算方法。而这种计算方法出...
天正暖通计算热负荷
时的问题
答:
打开
负荷计算
对话框,系统默认的新建工程子目录是1号楼,鼠标左键选中会出现建筑物参数对话框,右下角有关于计算方法的设置,选则换气次数和缝隙长度会出现不同的
冷风渗透
计算方法
天正暖通
做CAD图纸的
负荷计算
时需要输入哪些数据
答:
需要1.选择工程地点2.设置
冷风渗透计算
方式、在“详细设置”中设置围护结构的传热系数3.输入楼层(房间)高度4.房间面积5.房间设计温度6.围护结构面积、朝向7有临室温升的设置温度差8删除
冷风负荷
(一般没冷风)建议复习供热工程课本,看看
天正
教学视频 ...