55问答网
所有问题
当前搜索:
天正暖通怎么计算冷负荷
天正暖通
2014
怎么计算冷负荷
数据
答:
根据公式:冷负荷(kw)=风量(kg/s)*焓差(kj/kg)首先要知道送风点的空气状态
,即空调机组(AHUorFAU)或风机盘管(FCU)送风口点的空气状态,这个状态由暖通工程师根据项目特征确定,再由设备商根据暖通工程师确定的这个状态点设定设备。然后根据上面说的这个状态点和空调房间内的空气状态点求出焓差,再...
天正暖通怎样
用cad图
计算冷负荷
答:
点击负荷计算,新建工程进行地区选择,然后添加楼层房间进行负荷计算
,一般有墙体,门窗,新风,照明人体设备的负荷计算
...结构使用的新型材料,只知道热阻不知道计算温度,
怎么算冷负荷
...
答:
传热系数=1/(0.15+热阻),0.15是围护结构内外表面对流传热热阻之和
。知道建筑所在城市,在《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)的附录里能查到当地的室外气象参数,室内设计参数夏季一般是26℃、50~60%。知道了传热系数和室内外温度参数,这样就可以使用负荷计算软件计算了,鸿业、...
用
天正暖通计算
空调
冷负荷
,食物的
负荷怎么
是0的,要怎么设置呢
答:
那应该是你就餐人数和群集系数中的某个参数有问题。食物的显热冷负荷直接可以按照每位就餐人事x9W来考虑
。食物的潜热可以按照Q=700xD(D为散湿量,单位为kg/h)来计算。散湿量:D=0.012x群集系数x就餐人数。食物的冷负荷在餐厅、饭店、宴会厅中都需要计算,因其对空调负荷影响较大。其他没有就餐地...
为什么用
天正暖通计算
出的冷热
负荷
结果都是0???
答:
是按官网视频演示步骤操作的?出
计算
书前,先要做相应的工程设置(房间面积、传热系统等等)
如何
进行玻璃幕墙的空调
负荷计算
?
答:
⊿tτ——
计算
时刻的负荷温差,℃。2、窗户日射得热形成的
冷负荷
:工程中用下式计算:CLQj·τ= xg xd Cs Cn Jj·τ W。式中 xg——窗户的有效面积系数。xd——地点修正系数。Jj·τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2。Cs——窗玻璃的遮挡系数。C...
T20
天正暖通
软件V60免费版T20天正暖通软件V60免费版功能简介
答:
可以直接提取建筑底图维护结构信息,进行夏季空调逐时冷负荷,夏季逐时新风负荷计算,冬季采暖热负荷计算、冬季空调热负荷计算,其中
冷负荷计算
同时提供谐波法和负荷系数法,新版负荷可直接提取
天正
节能中的DOE2.1文件数据。 增加防空地下室的负荷计算,可按埋深和温度要求,分别进行计算。区分分户内墙与普通内墙,对工程中表达...
用
天正暖通
选风机盘管,是按FCU冷量选还是按FCU显热冷量选
答:
冷负荷
包含显热冷量和潜热冷量!要按全热冷量即风机盘管制冷量来选!一般都是按中速冷量来选的!
T20
天正暖通
是什么软件?有哪些功能?
答:
多环节模块可完成绘图和系统
计算
。根据实际图纸,自动计算设备之间的差值、单管长度、主管长度,并判断是否满足厂家给出的极限。同时计算各管段
冷负荷
,计算制冷剂管径、不同管型和充注量。可生成原理图,输出物料表。目前数据库中有大金、海尔、美的、海信日立等厂家的常用系列和产品类型,提供室内外机数据...
天正暖通负荷计算
新风
冷负荷
为什么会出现负值
答:
室外比焓小于室内比焓,由于新风不会产生
冷负荷
,即此时可全部利用新风,直流式空调系统!采用蒸发冷却空调最合适。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
天正暖通如何计算逐冷负荷
天正负荷计算怎么输出计算书
天正暖通计算玻璃幕墙冷负荷
天正没有负荷计算
天正外墙冷负荷与手算
天正冷负荷指标
天正暖通新风负荷计算
天正负荷计算逐时设置
天正冬季热负荷