推荐答案 推荐于2017-10-04
消防电梯前室的使用面积不应小于6.0m2;防烟楼梯间与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑不应小于6.0m2,剪刀楼梯间共用前室与消防电梯合用前室不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。
轿厢面积没有规定,要求消防电梯的载重量不应小于800kg。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cQGcQ4RecILGQcGG8Q.html
其他回答
第1个回答 2016-09-08
这个需要结合规范GB50016-2014的6.3和7.3章节结合执行的。
相似回答
消防电梯前室的面积有什么
规定吗?
答:
用前室居住建筑不应小于6.00m2
。消防电梯间应设前室,其居住建筑不应小于4.50m2,公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其居住建筑不应小于6.00m2,公共建筑不应小于10m2。净宽住宅的要求是1.5m,无障碍的要求是1.8m。
消防电梯前室面积
答:
前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积应符合《建筑设计防火规范》第5.5.28条和第6.4.3条的规定。——《建筑设计防火规范》2018年局部修订。GB50096-2011住宅设计规范6.4.6条规定:候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不应...
消防电梯
间应设
前室
,其
面积
不应小于多少平方米?
答:
一、消防电梯间应设前室,
其面积:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡
。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住 建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。二、
消防电梯间前室宜靠外墙设置
,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。三、消防电梯间前室的门...
消防电梯的面积要求有哪些
规定?
答:
开启外窗来或开口的有自效
面积
不应小于2.0㎡,合用
前室
不应小于3.0㎡。设置作用:工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置
消防电梯
很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。
消防电梯前室
指的是哪_已解决
答:
消防电梯前室的建筑面积,
要求居住建筑不应小于4.5平方米
,公共建筑不应小于6平方米。当与防烟楼梯间合用前室时,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米。附图:screen.width*0.35) this.width=screen.width*0.40">电梯门前的通道啊是的,就是电梯门前的厅。消防电梯前室的建筑面积,...
大家正在搜
电梯轿厢和电梯前室
电梯前室面积要求
非消防电梯开向消防前室
电梯前室消防规范要求
电梯前室设置要求
电梯前室进深要求
消防电梯前室进深
电梯前室宽度要求规范
消防电梯前室尺寸
相关问题
规范要求消防电梯前室短边不小于2.4米,但又不限电梯轿厢尺寸...
高层住宅电梯前室面积多大
居住建筑的消防电梯前室单独使用的面积到底是6还是4.5
消防电梯的设置要求是什么?
消防电梯前室,应符合什么规定
规范规定电梯前室消防通道宽度是多少米?
消防电梯前室自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少?
消防电梯与普通电梯合用前室的短边尺寸在普通电梯位置可小于2....