规范规定电梯前室消防通道宽度是多少米?

规范规定电梯前室消防通道宽度是多少米?

商场消防通道宽度: 最小净宽度不小于1.4米。超过一万平米的通道不得小于2.4米。

高层建筑住宅消防通道宽度:不小于1.1m宽度。

公共场所消防通道宽度:不小于1.2m。

娱乐和老幼场所消防通道宽度:不小于1.4m宽度。

    电梯前室与电梯厅的区别

    电梯前室是消防上的概念,只有消防电梯需要有电梯前室,普通电梯不需要。 消防电梯前室需要用防火墙、防火门封闭起来,通过防火门与疏散通道连接。

    普通电梯门外的空间叫电梯厅,最小深度要1.8米(无障碍规范要求),另有其他最小深度的要求,可自行查规范。电梯厅可以敞开。不需要防火门。不乏特殊的情况,就是电梯厅与前室合而为一了。

    高层住宅电梯前室的宽度要求:

    消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。净宽住宅的要求是1.5m,无障碍的要求是1.8m

    防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟的要求:

    排烟有机械排烟和自然排烟两种方式,当防烟楼梯间前室、消防电梯前室采用外窗自然排烟时,其可开窗面积应按下列要求设置:

    ①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米;

    ②当两者适用前室时,不应小于3平方米。

    当防烟楼梯间、前室采用机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不小于50Pa的风压,前室不小于25Pa的风压。

    消防电梯前室,应符合GB50016-2014的消防电梯的章节的前室的要求和疏散楼梯章节的要求。

    敞开式电梯前室需要设置消防前室的原因:

    消防电梯必须设置前室,以利于防烟排烟和消防队员展开工作。前室的防火设计应考虑以下几方面:

    消防电梯前室位置

    前室的位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约投资。其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口,投入抢救工作。  

    消防电梯前室面积

    前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。

    消防电梯防烟排烟

    前室内应设有机械排烟或自然排烟的设施,火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。

    消防电梯设置室内消火栓

    消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓。消防电梯是消防人员进入建筑内起火部位的主要进攻路线,为便于打开通道,发起进攻,前室应设置消火栓。值得注意的是,要在防火门下部设活动小门,以方便供水带穿过防火门,而不致使烟火进入前室内部。

    消防电梯前室的门

    消防电梯前室与走道的门应至少采用乙级防火门或采用具有停滞功能的防火卷帘,以形成一个独立安全的区域,但合用前室的门不能采用防火卷帘。

    消防电梯挡水设施

    消防电梯前室门口宜设置挡水设施,以阻挡灭火产生的水从此处进入电梯内。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
这个消防电梯前室的消防通道宽度需要根据建筑使用性质决定的,高层建筑住宅的需要不小于1.1m宽度的,公共场所的不小于1.2m的,娱乐和老幼场所的不小于1.4m宽度的。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-12-01
应该是大于等于2000mm即可吧。
第3个回答  2021-06-21
原有电梯井2米4x2米2 可加装电梯吗 消防距离够吗
第4个回答  2016-12-01
净宽24000mm。
相似回答