55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯前室面积要求
消防
电梯前室面积
答:
前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积应符合《建筑设计防火规范》第5.5.28条和第6.4.3条的规定。——《建筑设计防火规范》2018年局部修订。GB50096-2011住宅设计规范6.4.6条规定:候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不应...
...消防
电梯
与防烟楼梯间合用前室,其合用
前室面积
不应小于( )m2...
答:
消防电梯前室应符合以下要求:①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外
;②前室的使用面积公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。故本题答案为B。
公共建筑中消防
电梯
与楼梯的合用
前室
,
面积
和短边进深分别不应小于...
答:
②前室的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定(与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2),③除前室的出入口、前室内设置的正压...
电梯前室
消防规范
要求
答:
1、电梯前室必须靠外墙,应在首层直通室外或经过长度不大于30米的通道通向室外
。2、独立前室的使用面积不应小于6平方米且短边不应小于2.4米,与防烟楼梯间合用前室时,其合用前室的使用面积不应小于10平方米。3、前室或合用前室的门采用乙级防火门,不应设卷帘 ...
多层
电梯前室
尺寸国家标准
答:
多层
电梯前室
尺寸不小于2米,净宽是1.8米。根据《中华人民共和国消防法》电梯间应设前室,其
面积
:居住建筑不应小于4.5m2;公共建筑不应小于6.m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.m2;公共建筑不应小于1m2。净宽住宅的
要求
是1.5m,无障碍的要求是1.8m。
对于居住建筑而言,消防
电梯前室
使用
面积
不应小于( )m2。
答:
【答案】:B 建筑设计防火规范7.3.5说是消防
电梯前室
6m2。而6.4.3防烟楼梯间,防烟楼梯间前室公共建筑6m2,住宅4.5m2。但当二者共用时,则公共建筑不小于10m2,住宅不小于6m2,一定要知道二者区别,同样是消防前室,一个是消防电梯(规范7.3.5),一个是防烟楼梯间(规范6.4.3),再有一...
消防
电梯前室
指的是哪_已解决
答:
消防电梯前室的建筑面积,
要求居住建筑不应小于4.5平方米
,公共建筑不应小于6平方米。当与防烟楼梯间合用前室时,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米。附图:screen.width*0.35) this.width=screen.width*0.40">电梯门前的通道啊是的,就是电梯门前的厅。消防电梯前室的建筑面积,...
消防
电梯
设置规定大揭秘!
答:
前室面积有
要求
消防
电梯前室面积
有要求:居住建筑不小于4.5m²,公共建筑不小于6m²。与防烟楼梯间合用前室时,面积翻倍哦!前室靠外墙更佳消防电梯前室靠外墙更佳,首层应有直通室外的出口或30m内通道通向室外,方便快速疏散!前室门要求消防电梯前室门要用乙级防火门或带停滞功能的防火卷帘,以确保安全。
消防
电梯前室
设置
要求
答:
该设置
要求
是安装靠外墙、安装
面积
、用乙级防火门。1、安装靠外墙:消防
电梯前室
应靠外墙设置,并在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。2、安装面积:消防电梯前室的使用面积不应小于6.00平方米,对于公共建筑和居住建筑,其使用面积不应小于4.50平方米。如果是合用前室,公共建筑和居住建筑...
高层住宅
电梯前室面积
多大
答:
根据设计
要求
,高层住宅
电梯前室面积
不应小于4.5平方米。前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
厂房电梯前室需要多大面积的
电梯前室净宽要求
电梯前室设计规范
消防电梯前室的使用面积
电梯前室防火门消防规范要求
电梯前室一般多大
电梯前室最新消防规范
电梯前室尺寸
电梯前室消防规范要求