55问答网
所有问题
变压器上面的高压熔断开关怎样合闭
变压器上面的高压熔断开关(猪脚仔),有三个,听说不能按123的顺序合闭或断开,是什么原因,对变压器有什么影响,怎样正确操作?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-22
高压熔断开关(猪脚仔)的正确名称是“高压跌落式熔断器”
正确的拉闸顺序是1.拉中相,2.拉下风相,3.拉上风相。
在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、合闸时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关。此时,变压器线圈铁心处于空载状态,但仍存在部分磁以有。因此,当高压侧电路开始切断时,由于自感应作用会产生自感电势,这电势可能大于额定电压,此种现象称为操作过电压。这电压如操作不当会引起相间短路而烧毁设备。
如果先拉开中相,那么两边相电源仍然通往变压器,只是使变压器由三相运行转为二相运行。所以拉中相时火花最小,不致造成相间短路。随之拉下另一相,切断电源(变压器二相运行回路),自感电势较大,电弧也较大,但因中相已先拉下,相间距离增大两倍,即使产生过电压也不会造成相间短路。当切断最后一相时,仅是切断变压器对地电容电流,火花甚微,没有危险。合上跌落保险时,操作步骤与上相反。此外还注意两点:在有风时拉闸,应从下风向位置开始逐个拉闸。操作应当准确,用力适当,不宜用力过猛。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cLeF8cQI.html
其他回答
第1个回答 2008-03-01
跌落开式熔断开关不能带负荷合闭或断开,应先切断低压侧总闸后再操作
合闭顺序:先两边相后中相
断开顺序:先中相后两边相
防止电弧短路
第2个回答 推荐于2016-08-28
变压器上面的高压熔断开关正确的拉闸顺序是先拉中相,然后拉下风相,最后拉上风相。
高压开关额定电压3kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。2007-2014年,高压开关制造行业工业总产值逐年增加,同比增长率均在10%以上,行业保持较快的发展速度。
相似回答
高压
跌开式
熔断
器合闸时,分闸时,正确的操作顺序
答:
在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态。
因而可以带电合闸,严禁带负荷合闸
,为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相,再合中相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合上风相,后合下风相),再合中相;拉闸时,操作顺序恰恰与合闸顺序相反。切不可...
操作
变压器
跌落式
熔断
器令克
开关
图片和顺序
答:
在大风的情况下,大致符合融合的方向安排,
迎风阶段首先应该关闭,然后背风阶段应该关闭,然后中间阶段应该关闭
。拉动开关时,操作顺序与关断开关相反。千万不要安装在中间,后面的右边。
电力
变压器的高压开关
叫 lingke
如何
使用啊 他的 学名叫什么啊 把调l...
答:
一般用在10000伏落火点,它在合闸时与地面成45度角,一旦里面的熔丝
熔断
,就会成倒挂状态,很远就可看到,便以检修时发现。它熔断时也并不落到地面,就挂在
高压
电线杆上,也不会发出信号给维修人员。用途:1、在配电
变压器
(一般是10KV变400V的变压器)上端,1)保护变台过流烧毁(过流时保险丝熔断...
跌落式
熔断
器的故障现象、故障原因和处理方法?
答:
(3)
熔管应有向下25°(±2°)的倾角,熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上
,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。3、正常合理操作跌落式熔断器 在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器...
电线与
变压
嚣之间可以
断开
的又可以合
上的
叫什么?
答:
令克
开关
在合闸时与地面成45度角,一旦里面的熔丝
熔断
,熔管底部会喷出炽热气体甚至是火焰,接着联动装置动作使其呈跌落状,就会成倒挂状态,很远就可看到,便以检修时发现。它熔断时也并不落到地面,就挂在
高压
电线杆上,也不会发出信号给维修人员。令克开关的两项主要用途:1、在配电
变压器
(一般是...
大家正在搜
变压器高压熔丝熔断的原因
高压熔丝熔断和低压熔丝熔断
变压器两相高压熔丝熔断现象
高压熔断丝与变压器怎么配
变压器高压侧保险熔断
变压器高压侧一相熔断
315变压器高压熔断丝多少安
125变压器用多大高压熔断丝
变压器高压熔丝怎么更换
相关问题
变压器上面的高压熔断开关先后顺序不对然而拉的时候速度慢会不会...
电力变压器高压侧限流熔断器熔断时为什么联跳变压器低压侧开关
在具有隔离开关和熔断器的高压开关柜中如何进行停,送电的操作?
380.伏电压再变压器上拉高压断电开关怎么做才能不会产生电弧...
高压出线柜负荷开关合不上
高压开关合闸烧控制熔断器和合闸熔断器,怎么解决?
变压器高压侧A相C相合上后不掉闸B相合上后总分段器开关掉闸原...
高压开关怎么操作