推荐答案 推荐于2017-09-04
这样操作的目的,主要是防止可能发生的网络反变压,即由并联运行的变压器由低压侧发生倒供电现象的危险。电力安全规程上面是有的。另外还应该做好其他安全措施,比如说:验电,挂接地线,变压器逐相充分接地放电等。
此外,变压器高侧保护动作联跳低压侧开关主要是防止低压侧备用电源投入后会将变压器倒送电或并列运行变压器低压侧形成环流,使变压器绕组
发热
,很容易烧毁变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eF4I8LRIe.html
其他回答
第1个回答 2011-09-19
我们平常用的变压器都是降压变压器,假设一下,如果高压熔断器熔断后低压侧没有跳闸,这个时候如果从变压器低压侧返过来一个低压电源,那么些时降压变压器就成了升压变压器,这时如果人去检修变压器,就会被高电压电击到,发生人身伤亡事故。还有一个原因,如果变压器低压侧所带的电缆长度很长的话,电缆上存的电也是不可忽视的,如果电缆上的电经低压侧返向高压侧,也是很危险的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-09-17
变压器高侧保护动作联跳低压侧开关主要是防止低压侧备用电源投入后会将变压器倒送电或并列运行变压器低压侧形成环流,使变压器绕组发热,很容易烧毁变压器。
第3个回答 2011-09-17
变压器高侧保护动作联跳低压侧开关主要是防止低压侧备用电源投入后会将变压器倒送电,即变压器低压侧带电并反送到高压侧,这样是不允许的!
追问
为什么不允许,会有什么后果?
追答
这是非常危险的,当高压侧熔丝熔断后有工作人员检修时变压器被倒送电的话,工作人员是有触电风险的。
追问
那对变压器本身有什么危害吗?
相似回答
10KV
变压器高压侧
缺相如何保护?
答:
很多负荷开关的熔断器熔断后,都能联跳开关,
靠的是机械闭锁,不用保护。高压侧缺相后如果发电机负荷不降低,可能造成变压器烧坏一相
。
熔断器
有哪些种类、结构、工作原理及选型
答:
当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器
。熔断器也被称为保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。1、简介:熔断...
熔断器
的用途、结构、工作原理是
什么
?
答:
但当电路发生短路故障时,便有很大的短路电流通过
熔断器
,使熔体发热后立即自动熔断,切断电源,从而达到保护线路和电气设备的目的。熔体熔断后可更换,所以熔断器可多次使用。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广...
低压
断路器在电路中的作用是
什么
?作为线路保护,它与
熔断器
有何区别?
答:
断路器具有短路瞬时过电流跳闸及过载延时热脱扣跳闸功能,
熔断器
一般只是短路保护而且熔芯只是一次性使用。
我们十千伏配电站出现出线柜接地
为什么
老是会把其它车间顶跳?我们是
答:
第四节、
变压器高压侧开关
跳闸事故处理 1.引起跳闸的原因分析: 变压器一次开关跳闸的主要原因一般是:变压器内部故障引起;变压器过负荷;
低压侧
有短路故障引起越级跳闸;一次侧开关至变压器高压瓷套管之间发生相间或对地短路事故;人员误动或误碰等。 2.处理原则: 1、要准确判断是变压器内部故障还是外部故障,是速断动作...