电力变压器高压侧限流熔断器熔断时为什么联跳变压器低压侧开关

如题所述

这样操作的目的,主要是防止可能发生的网络反变压,即由并联运行的变压器由低压侧发生倒供电现象的危险。电力安全规程上面是有的。另外还应该做好其他安全措施,比如说:验电,挂接地线,变压器逐相充分接地放电等。
此外,变压器高侧保护动作联跳低压侧开关主要是防止低压侧备用电源投入后会将变压器倒送电或并列运行变压器低压侧形成环流,使变压器绕组发热,很容易烧毁变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-19
我们平常用的变压器都是降压变压器,假设一下,如果高压熔断器熔断后低压侧没有跳闸,这个时候如果从变压器低压侧返过来一个低压电源,那么些时降压变压器就成了升压变压器,这时如果人去检修变压器,就会被高电压电击到,发生人身伤亡事故。还有一个原因,如果变压器低压侧所带的电缆长度很长的话,电缆上存的电也是不可忽视的,如果电缆上的电经低压侧返向高压侧,也是很危险的。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-17
变压器高侧保护动作联跳低压侧开关主要是防止低压侧备用电源投入后会将变压器倒送电或并列运行变压器低压侧形成环流,使变压器绕组发热,很容易烧毁变压器。
第3个回答  2011-09-17
变压器高侧保护动作联跳低压侧开关主要是防止低压侧备用电源投入后会将变压器倒送电,即变压器低压侧带电并反送到高压侧,这样是不允许的!追问

为什么不允许,会有什么后果?

追答

这是非常危险的,当高压侧熔丝熔断后有工作人员检修时变压器被倒送电的话,工作人员是有触电风险的。

追问

那对变压器本身有什么危害吗?

相似回答