筏板基础中钢筋接头在什么位置

筏板基础中支座是什么,街头应该在什么位置了,筏板里面没有梁,如果按柱子那么没有柱子的棉怎么办呢》???

筏板基础钢筋为上下双层双向钢筋网片,当设计无说明时,底板钢筋位置按照“底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排;上部钢筋,短跨钢筋置于上排,长跨钢筋置于下排”进行布置,且每个交叉点处均应采用绑丝绑扎牢固。

直径小于等于Ф16的钢筋一般采用绑扎搭接方式连接;直径大于Ф16的螺纹钢筋一般采用机械连接。 接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。

扩展资料

筏板基础施工,混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。

筏板基础也属于扩展基础的一种,一般用于高层框架、框剪、剪力墙结构,当采用条形基础不能满足地基承载力要求时,或当建筑物要求基础有足够刚度以调节不均匀沉降。筏板基础分为梁板式筏板基础和平板式筏板基础。

参考资料来源:百度百科-筏板基础

参考资料来源:百度百科-03G101-1

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
  在筏板基础中钢筋直螺纹连接的接头位置有要求,必须满足《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第8章第4节的要求
  8.4 钢筋的连接
  8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。
  混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。

  8.4.2 轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。

  8.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图8.4.3)。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百
  分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。
  位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。
  并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。
  并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。

  8.4.4 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算,且不应小于300mm。
  8.4.5 构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第8.4.4条纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm。

  8.4.6 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求;当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。
  8.4.7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。
  位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
  机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm;套筒处箍筋的间距仍应满足相应的构造要求。
  直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。

  8.4.8 细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于28mm的带肋钢筋,其焊接应经试验确定;余热处理钢筋不宜焊接。
  纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d且不小于500mm,d为连接钢筋的较小直径,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。
  纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50%,但对预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
第2个回答  2012-09-01
一般的筏板就是直接落在基础上双层双向的板,采用直螺纹一级接头,不受搭接位置要求,上铁在 两端1/3跨范围内搭接,下铁在跨中1/3 ,搭接面积不超过50%追问

上面是停车场,所以墙很少,只有柱子。那么柱子与柱子见算跨不??有的地方就是个走廊什么都没有,柱子、墙、梁。这样的话就没有支座了,是不就可以随便错开接头率就行了

追答

所有柱,墙都是在筏板生根(坐底),柱都锚固在筏板中,直螺纹一级接头可以。

追问

那支座是什么呢??还有吗???

追答

是双层双向的上层钢筋用马蹬筋支撑!

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-10-20
一般的筏板就是直接落在基础上双层双向的板,采用直螺纹一级接头,不受搭接位置要求,上铁在 两端1/3跨范围内搭接,下铁在跨中1/3 ,搭接面积不超过50%
第4个回答  2012-09-01
筏板基础中支座是柱和剪力墙。没有柱子或者墙,那就没有支座。

底筋在跨中接,面筋锚入支座。