底板上部钢筋和下部钢筋的搭接区域分别在哪?如果搭接错误在不能返工的情况下如何采取其他的措施?
是基础筏板
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
基础伐板受反力,它的搭接底筋在跨中,面筋在支座处1/3.如果搞反了,又不想返工,只有备筋,就是重新加个钢筋搭接在接头处,加强搭接位置的受力,这个理论上可行,但要和监理进行沟通协商。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e8Fe8cFRL.html
其他回答
第1个回答 2012-01-04
上部钢筋在支座1/4范围搭接或锚入梁内≥12d且至少到梁中线,下部钢筋在跨中1/3范围内搭接。若搭接位置错误很难处理,应尽量避免。
第2个回答 2012-01-06
基础筏板上部钢筋在距支座1/4范围内搭接或锚入梁内≥12d且至少到梁中线,下部钢筋在跨中1/3范围内搭接。 如果绑扎错了,拆了重新绑扎。
第3个回答 2012-01-05
上部钢筋在支座1/4范围搭接或锚入梁内≥12d且至少到梁中线,下部钢筋在跨中1/3范围内搭接。
第4个回答 2012-01-04
什么底板啊1
相似回答
钢筋
工程质量控制分析?
答:
6、钢筋的接头位置:梁上部钢筋位于梁跨中部1/3范围内,梁下部钢筋在梁支座处搭接
。板筋需接长时,板上部钢筋在跨中搭接,板下部钢筋在支座处搭接。在柱中竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角应为45度。7、梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处,...
梁
钢筋
单面焊接头问题
答:
梁的上部钢筋在跨中位置是允许同一个位置接头的,你如果不是跨中接头当然是错的了
。如果是跨中的话,规范规定:梁同一截面内接头钢筋截面面积不应超过全部纵筋截面面积的50%。而你这样接头已经达到100%了,所以是错了,应该将接头位置错开。如果已绑扎完成的话,则除了返工,还有办法如下二种 :1.在...
钢筋
制安不规范
如何
处理
答:
搭接区域
没避开:加焊(把绑扎搭接改为焊接)或再加
钢筋搭接
锚固不够长:加拐头或按G101做法加焊锚固 柱钢筋焊接时没有避开非连接区域:也采用加
钢筋的
做法 搭接焊是没有打弯以致中心不在一条线上:这个弯没打或打的不好在实际施工中很普遍,这个你可以要求施工队伍在现场打好。以上所说的除了加...
框架梁
底部钢筋在
跨中
搭接
了,有什么补救办法?
答:
框架梁
底部钢筋在
跨中搭接了,补救的办法,跨中不能焊接的原因是此处弯矩最大.只要是少数几根,加上焊接牢固且焊接长度达到,一般问题不会很大.我所了解的是没有几个施工单位能完全按照规范施工。再说加几根长钢筋一般达不到超筋.甲方一般为了控制成本,都要求设计院按最低配筋率配筋。适筋破坏的配筋...
柱
钢筋
绑扎连接位置处在节点区及非连接区时
如何
处理?
答:
。连上柱较大直直径钢筋也不适用(另有图)!伸入从楼面始向下1.2LaE即可。您的图2,首先要明确适用范围,它适用于:(下柱比上柱多出的钢筋)。伸入从梁底始向上1.2LaE即可。不适用者返工重做。在下非连接区以上,上非连接区以下,连接是好事,绑扎连接只要箍筋加密即可 ...
大家正在搜
地下室底板钢筋搭接规范
地下室底板钢筋搭接位置
地下室底板钢筋绑扎搭接长度
基础底板钢筋搭接规范
底板钢筋搭接位置规范
基础底板钢筋绑扎搭接要求
基础底板钢筋搭接长度
底板钢筋搭接长度规范
筏板钢筋搭接规范要求
相关问题
双排板筋中,上部跟下部钢筋搭接位置分别在哪里?结构中就一排钢...
请问建筑结构图集11G101图集中,基础地梁钢筋搭接,上部钢...
钢筋框架梁上部和下部主筋应该搭接在什么部位
板下层通常钢筋绑扎搭接的位置在哪里?
梁上部和下部钢筋的搭接都在跨中1/3处吗
楼梯底板钢筋能否搭接?
不同规格的地下室底板贯通钢筋如何搭接?
关于,底板筋搭接的问题,搭接长度是多少!