55问答网
所有问题
筏板基础框柱钢筋机械连接接头位置
筏板基础框柱钢筋机械连接接头位置
举报该问题
推荐答案 2016-10-31
一般的筏板就是直接落在基础上双层双向的板,采用直螺纹一级接头,不受搭接位置要求,上铁在 两端1/3跨范围内搭接,下铁在跨中1/3 ,搭接面积不超过50%
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GR8LG8cGeeIIR4QRIG.html
相似回答
筏板基础
,
筏板钢筋
搭接
连接位置
有何要求
答:
一、筏板基础钢筋为上下双层双向钢筋网片,当设计无说明时,
底板钢筋位置按照“底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排
;上部钢筋,短跨钢筋置于上排,长跨钢筋置于下排”进行布置,且每个交叉点处均应采用绑丝绑扎牢固。二、直径小于等于Ф16的钢筋一般采用绑扎搭接方式连接;直径大于Ф16的螺纹钢...
筏板基础
中
钢筋接头
在什么
位置
答:
筏板基础钢筋为上下双层双向钢筋网片,当设计无说明时,
底板钢筋位置按照“底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排
;上部钢筋,短跨钢筋置于上排,长跨钢筋置于下排”进行布置,且每个交叉点处均应采用绑丝绑扎牢固。直径小于等于Ф16的钢筋一般采用绑扎搭接方式连接;直径大于Ф16的螺纹钢筋一般采用...
无梁
基础筏板
所有
钢筋
采用
机械连接
是否考虑
接头位置
?
答:
考虑,
把框架柱看成是被地梁连着,这样,钢筋构造就和梁筏式基础一样了
。一般下部钢筋是跨中1/3区。上部钢筋是支座1/4区。 具体参见图集《11G101-3》第81、82页。
在
筏板基础
中
钢筋
直螺纹
连接
的
接头位置
是否可不受限制
答:
位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%
;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm;套筒处箍筋的间距仍应满足相应的构造要求...
...贯通筋才用
机械连接
,请问是否要考虑
钢筋接头位置
?
答:
1
接头
宜设置在结构构件受拉
钢筋
应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一
连接
区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;Ⅰ级接头的接头百分率可不受限制。2 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、
柱
端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅰ级接头或Ⅱ级...
大家正在搜
筏板基础钢筋搭接规范
筏板基础钢筋布置
筏板基础钢筋锚固长度规范
筏板基础钢筋含量
筏板基础钢筋计算
基础筏板钢筋短向在下还是长向
基础筏板钢筋绑扎规范
筏板基础钢筋验收要点
筏板基础柱插筋
相关问题
筏板基础中钢筋接头在什么位置
混凝土筏板基础钢筋接头位置要求
钢筋机械连接的接头位置的规范要求
钢筋机械连接接头位置设在基础短柱上是否可行
无梁基础筏板所有钢筋采用机械连接是否考虑接头位置?
基础梁中,下部钢筋机械连接接头是否可放在梁中?
钢筋机械连接的接头位置的规范要求?
下柱墩钢筋机械连接位置