发电机变压器组,继保装置为什么能保护线路全长

如题所述

保护配置

3220kV及以上电压等级变压器(含发电厂的起动/备用变压器)、电抗器等主设备,以及容量在100MW及以上的发变组微机保护应按双重化配置(非电量保护除外),应满足以下要求:

1)主设备的非电量保护应使用独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路),在保护柜上的安装位置应相对独立。

2)主设备的非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。

——湖南省电力公司二00六年六月《十八项电网重大反事故措施》实施细则(试行)

3)当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。

——GB14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》

4220kV~500kV变压器、发变组的断路器失灵时应起动断路器失灵保护,并应满足以下要求:

1)断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成,在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除所在母线的复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后应重新闭锁断路器失灵保护。

2)线路-变压器和线路-发变组的线路和主设备电气量保护均应起动断路器失灵保护。当本侧断路器无法切除故障时,应采取起动远方跳闸等后备措施加以解决。

3)220kV及以上电压等级变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接其他电源侧的断路器。

——湖南省电力公司2006年6月《<十八项电网重大反事故措施>实施细则(试行)》

5200MW及以上容量发电机定子接地保护宜将基波零序保护与三次谐波电压保护的出口分开,基波零序保护投跳闸。

——2005年6月国家电网公司《十八项电网重大反事故措施(试
行)》

6220kV及以上电压等级单元制接线的发变组,在三相不一致保护动作后仍不能解决问题时,应使用具有电气量判据的断路器三相不一致保护去起动发变组的断路器失灵保护。

——湖南省电力公司2006年6月《<十八项电网重大反事故措施>实施细则(试行)》

7200MW及以上容量发电机必须装设起、停机保护和发变组专用故障录波器。

——湖南省电力公司2006年6月《<十八项电网重大反事故措施>实施细则(试行)》

8并网电厂都应制定完备的发电机带励磁失步振荡故障的应急措施,200MW及以上容量的发电机应配置失步保护。
——湖南省电力公司2006年6月《<十八项电网重大反事故措施>实施细则(试行)》

9有条件装设横差保护,则不选用其他原理的匝间保护装置,横差保护装置的三次谐波滤过比应在30及以上。

——原电力工业部调网[1996]52号文2.1.1条

10根据电网安全稳定运行的需要,200MW及以上火力发电机组和90MW及以上水轮发电机组应配置电力系统安全稳定器(PSS),以改善系统阻尼特性。

——2005年6月国家电网公司《十八项电网重大反事故措施(试
行)》