防爆区域的电缆用屏蔽电缆可以吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-06
防爆区与屏蔽电缆,阻燃电缆没有特别的联系。
1.在防爆区里,如果是本安回路,需要使用本安电缆。其余都是普通电缆。
2.对于AI,AO信号,要使用屏蔽电缆,最好是分屏+总屏,抗干扰能力更强。对于DI,DO信号,建议至少使用总屏电缆。
3.一般石化装置,有易燃易爆的物质,都使用阻燃电缆。个别有防火要求的场合,得使用防火电缆。
4.无论DCS或是SIS,只要没有仪表所在的位置防火要求,没有必要使用防火电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGcI4RFG4GcGLFFFIF.html
其他回答
第1个回答 2017-06-06
国家局检验中没有强制要求电缆必须加设管套。各电梯公司对此的要求不同,有些单位必须加。但是在应用过程中,如果在机房设置电缆(包括主电缆)为了美观或者保护,加设管套。可以使用PVC或者其他材质的管套,牢固的固定在墙面或者地面上。如果使用金属管套或者线槽,则必须使用接地线进行连接,并接在接地的端子排上。
相似回答
防爆区
什么样
的电缆可以
明铺
答:
如果防爆区要明敷电缆,电缆最好都用铠装型的
。本安电缆则用铠装型双绞屏蔽电缆:ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
化工厂
防爆区域
内
电缆要
用阻燃
防爆电缆
嘛
答:
如果有有易燃易爆气体出现同时电缆又被腐蚀裸露打火就会爆炸。化工厂的跑冒滴露无法避免,所以
防爆区域
内
电缆要
用防腐、阻燃电缆 3、电缆有防腐、阻燃电缆,
屏蔽电缆
等;没有防爆
的电缆
这一说,因为没有
防爆电缆
的国家标准。如果谁宣传有防爆电缆,那是在忽悠人,说严重一点就是骗子。
防爆连接箱到防爆灯连结电缆必须用
防爆电缆吗
答:
阻燃电缆就行
。电缆没有防爆的,有阻燃的,如果说是防爆电缆,有国家标准码?如果有,推荐一下,我们学习一下!在国家防爆电器产品质量监督检验中心没查到防爆电缆的国家标准!
阻燃
电缆能否
代替
防爆电缆
?
答:
不能代替
,一般的阻燃最多达到初级等级,防爆电缆到目前也没有几家能做到。
防爆线缆
答:
防爆电缆
的概念是没有的,市场有两种用的较多的打着“概念”
的电缆
:1、本安电缆,控制分布电容和分布电感,防爆检验机构给这种电缆出报告,但是不出证书。2、防爆软管,保护
电缆用
的,一般在2.5米以下的电缆走线会
使用防爆
软管,保护电缆不受冲击和摩擦,这个防爆软管是
可以
发防爆合格证的。