防爆区域的电缆用屏蔽电缆可以吗

如题所述

防爆区与屏蔽电缆,阻燃电缆没有特别的联系。
1.在防爆区里,如果是本安回路,需要使用本安电缆。其余都是普通电缆。
2.对于AI,AO信号,要使用屏蔽电缆,最好是分屏+总屏,抗干扰能力更强。对于DI,DO信号,建议至少使用总屏电缆。
3.一般石化装置,有易燃易爆的物质,都使用阻燃电缆。个别有防火要求的场合,得使用防火电缆。
4.无论DCS或是SIS,只要没有仪表所在的位置防火要求,没有必要使用防火电缆。