55问答网
所有问题
防爆区域是否允许敷设电缆桥架
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-03-26
完全可以,桥架可以抵抗一般的机械损伤。石化厂大部分都是桥架。
第2个回答 2012-06-09
根据项目要求,一般可以,也可以敷设防爆阻燃桥架
第3个回答 2017-07-31
不可以,应该穿钢管保护。
第4个回答 2012-06-09
可以架设电缆桥架的,但电缆桥架内的电缆要用防爆套管套起来做保护
本回答被网友采纳
第5个回答 2012-06-19
不可以!
相似回答
防爆
车间
桥架
用封闭吗
答:
在防爆车间中,桥架的封闭是必要的。
在防爆区域内,电缆可以通过桥架进行敷设
。当桥架穿越墙壁时,必须进行可靠的密封处理。根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》,电缆桥架在穿越不同区域之间的墙体或楼板时,应使用非燃性材料进行严密封堵。
电缆敷设防爆区域
可以用
桥架
吗
答:
不可以。
防爆
车间
桥架
用封闭吗
答:
防爆车间桥架需要封闭。
防爆区域安装时,电缆可以通过桥架敷设
。桥架通过问壁墙时必须进行可靠的密封。《爆炸危险环境电力装置设计规范》规定,电缆桥架穿越不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,应用非燃性材料严密封堵。
防爆
电气线路
敷设
有严格要求,下列关于防爆电气敷设要求中说法错误是...
答:
1)电气线路宜在爆炸危险性较小环境或远离释放源地方敷设。当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直接埋地;
架空敷设时宜采用电缆桥架
;电缆沟敷设时,沟内应充砂,并宜设置排水措施。电气线路宜在有爆炸危险建,构筑物外墙敷设。在爆炸粉尘环境,电缆应沿粉尘不易堆积并且易于粉尘清除位置敷设...
关于
防爆区域
答:
1、能否铺设在一根钢管内要看你这个设备是什么防爆型式,如果是本安型,一般要求分开铺设。2、
防爆电缆
在防爆标准中是没有的,这是电缆厂家的销售策略。对于本安型防爆设备来说,主要选择电缆的分布电容和分布电感即可。
是否
需要带铠并没有明确要求,一般做法是
桥架
铺设可以不带铠,2.5m一下需要带铠或者...
大家正在搜
电缆桥架电缆敷设
防爆区域内的电缆桥架
防爆区域电缆桥架规范
电力电缆桥架敷设规范
防爆电缆桥架是什么
防爆区可以用电缆桥架吗
电缆桥架敷设适用于什么场合
电缆桥架敷设规范要求
电缆桥架敷设价格
相关问题
电缆敷设防爆区域可以用桥架吗
电缆沿桥架敷设是否要加2.5消耗
单芯线是否允许在电缆桥架内敷设
直流和交流电力电缆能否敷设在同一层电缆桥架上?
电缆桥架敷设是否属于隐蔽工程
水泵房内不能敷设电缆桥架,有明确的规范规定吗
敷设电缆桥架有哪些要求?
电缆桥架里电缆线允许接头吗