国家规范电缆使用哪种防爆软管,易燃易爆区域。
国家规范电缆使用哪种防爆软管,易燃易爆区域。
举报该问题
推荐答案 2016-08-23
有防爆标志ExdII的软管。
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
3. 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境;
5. 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。
执行标准GB3836.1-2000、GB3836.2-2000
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q8ce88RGGFReIGQRcc.html
相似回答
国家规范电缆使用哪种防爆软管
答:
有防爆标志ExdII的软管
。1.适用于爆炸性气体环境1区、2区;2. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;3. 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;4. 适用于温度组别为T1—T6的环境;5. 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。执行标准GB3836.1-2000...
电缆
可以直接跨出电缆桥架到设备吗?是否要采用开口或用套管接出,有无...
答:
有标准,不能直接跨出电缆桥架,从桥架到设备必须敷设热镀锌管或者防护套管,电缆穿热镀锌管或套管后接设备,
设备端须加防爆挠性软管或防护套管
,防止设备移动对电缆造成的损伤。防爆挠性软管适用于防爆区域,一般区域可使用普通防护软管,易发生火灾的区域必须使用防爆挠性软管。
防爆
管是什么材质
答:
如果是不锈钢编织防爆管的话只要 是外层采用304不锈钢编织网
,中间采用PVC,内层采用镀锌钢。抗腐蚀及抗压性强,在有热切的场所更能防止外部水,油等进入管内,防高温金属溅落物,延长电缆寿命及电磁屏蔽。
防爆区域电缆
进防爆电机是否需要防爆挠性
软管
?直接进线,有依据吗
答:
防爆区域电缆进防爆电机是否需要防爆挠性软管
,要看实际需要;防爆挠性管或钢管布线都是为了保护电缆,如果现场的电缆被损坏的可能性比较小,就不用保护,一般防爆电机的出线口分为:橡套电缆出口或钢管布线出口。依据实际情况来选。来自南阳中天防爆 ...
防爆开关安装要加装
防爆软管
吗
答:
要加装。按照规范要求,裸露在外并处在爆炸
区域
的
电缆,
是需要
防爆软管
(常用防爆挠性管)加以保护的。