1、确定测试压力
依据图纸、规范要求,确定测试风管(段)和测试压力,结合现场环境编制检测方案。
2、封口
对被测试风管系统的所有开口用钢板进行封闭处理,并在封闭接缝处涂
密封胶,确保封口质量。
3、测压孔和进气管接口
在测试风管选择测压孔(φ6mm)和进气管(φ50mm)接口的适当位置开孔,其孔洞尺寸应与Q89漏风量测试仪的接口配合。
4、表面积测量
用钢卷尺测量对被测试风管的表面积进行测量。
5、接管
(1)用φ6mm软管将U型压力计通气口与测试风管上的测压孔连接;
(2)用φ50mm软管将Q89漏风量测试仪的出风口与测试风管进气管接口连接;
(3)用φ6mm软管将倾斜式微压计与Q89漏风量测试仪的进口流量测试管测量口连接本回答被提问者采纳