电动机星形接成三角形为什么会烧
有个问题不太明白,电机绕组的解法不是取决于最后在电机端子盒上的接线方式吗!可以接成星形或三角形,那为什么会出现把星形接成三角形的错误呢?如果出现了这种错误为什么会烧呢,
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-22
三相市电线电压是380伏已经定了。所以,电机生产完成后,接法就不可以改动了。
如果电机按380伏星形接法生产,被误接成三角形,那就相当于把电压提高为原来的“根号3”倍。此时,电流几乎也跟着增加为原来的“根号3”倍,功率变为原来的3倍,运行很短时间就会烧。
接线时不看铭牌,自以为是、粗枝大叶,很容易出错。
如果电机按380伏三角形接法生产,被误接成星形,功率降低为原来的1/3,,启动困难,工作无力、空载转速低。空载时不至于烧毁,但是在额定负载下工作也会烧毁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cG48IIGQ.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-29
三相电动机.是三相平衡负载,星形连接的三相电动机.与三相电源连接时负载的相电压等于电源的相电压.
三相电源的相电压是220伏,线电压是380伏.就是说电动机每一相的负载正常工作时的额定电压是220伏.若把它接成三角形,负载的相电压等于线电压.它的每一相负载所能承受的电压还是220伏,这时接入的确是380伏的线电压,当然会烧坏.
第2个回答 2008-03-22
因为电动机接成星形所承受的电压是三角形的根号3倍
可以理解为接成星形时多串了一组线圈,承受的电压比接成三角形单线圈的高.
第3个回答 2008-03-22
楼上几位说的我都看不懂。
1 电机接线盒上有如下记个接线柱。
如果把上面三个横着接,就是叫星形接法
如果是竖着接,也就是上下接,把6个接线柱连接成3个。叫着角形接法
u1 v1 w1
v2 w2 u2
u1--v1--w1
v2 w2 u2 [星形]
u1 v1 w1
1 1 1
1 1 1
v2 w2 u2【角形】
相似回答
电动机星形接成三角形为什么会烧
答:
如果电机按380伏三角形接法生产,被误接成星形,功率降低为原来的1/3,,启动困难,工作无力、空载转速低
。空载时不至于烧毁,但是在额定负载下工作也会烧毁。
请问这台
电机
用
星三角
启动
为什么会烧
呢,急,谢谢。
答:
可能的原因:1、
负荷太重或启动太频繁
,星三角不能重负荷或频繁启动,否则会发热严重烧毁。2、
电动机电源电压太低
,会发热严重烧毁。3、
接线错误或回路有断线、接触不好
等情况,发热严重烧毁。
...如果
星形
联结误
接成三角形
联结,其后果如何?
答:
如果是铭牌规定
星接
的
电动机
,误
接成
角形,则绕组承受电压增大√3倍,绕组电流增大√3倍,供电给
电机的
线电流增大3倍。电机发热会超过允许值,时间一长绕组会发热绝缘会加速老化使电机损坏。
电机星
型接法错
接为三角形
接法会怎样
答:
有可能
烧坏电机
。这是因为此时绕组承受的电压是额定电压的1.732倍。
异步
电动机
本身是
星形
接线错
接成
了角形,
为什么
空载电流急剧升高?对电 ...
答:
相电压小于线电压;其次,
星
型
电动机
每相承受的是相电压,三角电动机是线电压;最后,星型错
接成三角
,每相绕组承受了线电压,空载时电流自然大了,反之,
三角型
错接为星型,负载时为维持额定功率不变,因为设计的承受线电压的就只承受了相电压,电流就增大了。希望能帮上你!
大家正在搜
电动机星形接法与三角形
电动机的星型和三角形接法
星形三角形电机接线图
电机三角形和星形接法的区别
电机三角形和星形接法的图片
三相异步电动机三角形接法
星形连接和三角形连接电路图
电动机星三角启动接线图
三角形接法电机怎么测电阻
相关问题
三角形运行电动机改成星形接法,会不会烧毁
电动机在什么情况下接成三角形什么情况接成星形?
相同的电机,三角形接法换成星形接法,是不是会烧电机。答案越详...
电动机星形接法和三角形接法的区别
为什么电动机采用三角形接法而不是星形接法?
为什么三角形接法的电动机不能接成星形接法而星形接法的电动机却...
电机的三角形接法和星形接法各有什么好处?
电机三角形接法换成星型接法的后果