电机三角形接法换成星型接法的后果

380V异步电机出厂时三角形接法,额定功率15KW,额定电流29.4A,带上负载通电后实际电流为20A,现换为星型接法,负载还是不变,电流会超过29.4A吗?,如果电流不超过29.4A是不是表示可星型长期运行。有个疑问就是三角形换成星形后,带同一负载,听说长期运行会烧毁,我想要烧毁的话它的电流一定要超过他三角形时的电流吧,就是本例中要大过29.4.但这不太可能吧,一般只比三角形时的三分之一大一点吧。

如果三角接线的电机,接星型,每相定子绕组的相电压大概为220V左右,电机的转矩只有三角接法的1/3,如果要求电机拖动额定负载,就会迫使定子电流增大,以增大转矩克服负载做功,从而造成过载发热!
但是,当负载很轻时,220V绕组电压激磁的电流能满足负载的转矩要求,那么,总的定子电流还是减小,电机功率因数会提高,电机也不会升温。一般轻载指的是负载小于额定功率的40%左右,你三角运行的电流为额定负载的68%左右,那么星型接法电机功率不够,提高转矩电流会超过额定电流,电机温升会高,长期运行会烧电机
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-22
三角形接法改为星形接法时,额定电流降为原来的1/3,即功率只有原来的1/3,轻负载可以改为星形接法运行,但不应过载就不会烧毁的。改为星形接法运行后,功率降低,功率因数提高。所述负载可能不适用改星形接法运行的。
第2个回答  2009-10-22
电动机改为星形后,绕组电压为220.电压低于额定电压。功率就会小于额定功率。因此,电机会出现转矩不足,绕组同样会发热烧毁!
第3个回答  2009-10-22
三角形接法换成星型接法
电流变为原来的根号三分之一
功率变为原来的三分之一
第4个回答  2018-03-30
3相3kW油侵泵电机接三角何?
相似回答