西门子224XP 模拟量输入,我现场仪表是4-20MA,模块式0-10V,怎么转换,2线制和4线制接线有什么区别
如果并(还是串)电阻,怎么接线,那位朋友说说,非常感谢
举报该问题
推荐答案 2012-06-01
并电阻
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFReLRQIR.html
相似回答
西门子
PLC
224XP
自带
模拟量
接线问题
答:
XP后面的第一个
模拟量输入
通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。CPU
224 XP
上的模拟量输入是否需要在“系统块”中设置滤波?由于CPU 224 XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要选择滤波。
...
XP
输出
模拟量
为0-20mA信号,但是仪器用的
是4-20mA
信号,如何通过编程...
答:
所以
,4-20mA
对应的数字量就是6400~32000,仅需向
模拟量
输出通道AQW中输出6400~32000之间的数值即可。
西门子
PLC S7-200系列
,模拟量
输出电压与输出电流
模块
是一样么.如果一...
答:
一、模拟量输入 如果是
224XP
CPU集成的
模拟量输入和
模拟量输出,是不需要设定DIP拨码开关的 2路模拟量输入只能是
0-10V
电压信号,如果你传感器的 输出信号
是 4-20mA
的电流信号,那就需要用电阻 把电流信号转换为电压信号。例如:用500欧姆的电阻 4 (mA)*500(欧姆)=2V 20(mA)* 500(欧姆...
西门子
S7-200系列PLCCPU为
224XP模拟量模块输入
输出的电流电压及其不同的...
答:
一、硬件参数:\x0d\x0a1)CPU
224XP
\x0d\x0a 本CPU 集成2路模拟量输入:+/-10V DC\x0d\x0a 和1路模拟量输出:0-
20mA
DC 或
0-10V
DC\x0d\x0a2)
模拟量输入模块
:\x0d\x0a SM231 : 模拟量输入信号:0-
20 mA
/ 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V \x0d\x0a3...
将
4-20mA模拟量
接入cpu
224XP
的
模拟量输入
端会怎样
答:
一般的4~
20mA
传感器,使用外部电源的话,送到
模拟量输入
端的两端电压是非常低的,不可能有0~
10V
的电压。如果有
输入是0
~10V的电压,那肯定是电压输入了。可能隔离模块可以
转换,
也有可能是线路中有跨接的560欧姆电阻存在。