西门子PLC S7-200系列中,224XP CPU模块是有两路输入,一路输出。而是不是可以电流输出,或是电压输呢?我想知道怎么接线能够实现输入与输出?(说明书上写要并联一个500欧姆的电阻,实际接线需要么?)
如果是模拟量输入模块,在分别设置电压和电流输出,是不是要设定不同的DIP值啊?
一、模拟量输入
如果是 224XP CPU集成的模拟量输入和模拟量输出,是不需要设定DIP拨码开关的
2路模拟量输入只能是0-10V 电压信号,如果你传感器的 输出信号是 4-20mA的电流信号,那就需要用电阻 把电流信号转换为电压信号。
例如:用500欧姆的电阻
4 (mA)*500(欧姆)=2V
20(mA)* 500(欧姆)=10V
也就是把4-20mA 转换为2-10V
-------------------------------------------------------------------------
如果是 用SM231 模拟量输入模块,就需要设定DIP 开关(具体可以下载S7-200的系统手册)
二、模拟量输出
电流输出和电压输出 只是接线方法不同,不需要设定DIP开关
---------------------------------------------------------------------------------------
更详细的资料请查阅S7-200系统手册