西门子PLC S7-200系列,模拟量输出电压与输出电流模块是一样么.如果一样,DIP开关设置是一样么

西门子PLC S7-200系列中,224XP CPU模块是有两路输入,一路输出。而是不是可以电流输出,或是电压输呢?我想知道怎么接线能够实现输入与输出?(说明书上写要并联一个500欧姆的电阻,实际接线需要么?)
如果是模拟量输入模块,在分别设置电压和电流输出,是不是要设定不同的DIP值啊?

一、模拟量输入

如果是 224XP CPU集成的模拟量输入和模拟量输出,是不需要设定DIP拨码开关的

2路模拟量输入只能是0-10V 电压信号,如果你传感器的 输出信号是 4-20mA的电流信号,那就需要用电阻 把电流信号转换为电压信号。

例如:用500欧姆的电阻

4 (mA)*500(欧姆)=2V

20(mA)* 500(欧姆)=10V

也就是把4-20mA 转换为2-10V

-------------------------------------------------------------------------

如果是 用SM231 模拟量输入模块,就需要设定DIP 开关(具体可以下载S7-200的系统手册)

二、模拟量输出

      电流输出和电压输出  只是接线方法不同,不需要设定DIP开关

---------------------------------------------------------------------------------------

更详细的资料请查阅S7-200系统手册

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
模块是一样的,只是输出电压与输出电流需分别接在不同的端子上(V接电压、I接电流),DIP开关也不用设置,它主要是用来配置输入信号的;本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-03
输出都是规定的!输入是可以通的DIP来选择的!