西门子PLC224XP自带模拟量接线问题

PT100热电阻3线制线怎么接呢?

224XP只支持0-10v的输入不支持4-20ma,如果需要使用隔离器把信号变成
±10V即可。

常问问题

CPU 224
XP本体上有没有电流信号模拟量输入?

没有。

CPU 224
XP本体上的模拟量输入为何响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据?

是这样的。CPU 224 XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。

CPU 224
XP的本体模拟量I/O如何寻址?

CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。

CPU 224
XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配?

S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224
XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。

CPU 224
XP上的模拟量输入是否需要在“系统块”中设置滤波?

由于CPU 224 XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要选择滤波。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
1.CPU内置的不能接热电阻
2.0HC22也不能接热电阻([官方不推荐)
3.扩展的模拟量地址从AIW4开始(内置占用了0和2)
4.要接热电阻,请选择7PB22订单号模块

顺提下, 我有两个0HC22模块本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-22
有专门的热电阻模块~~追问

我有个231 OHC22-OXA8 是热电阻模块!程序写AIW0 对吗? 主CPU是224XP