第3个回答 推荐于2016-10-10
变压器的励磁涌流问题是变压器纵差保护中一个很重要的问题,根据实际变压器空投的励磁涌流波形分析,可以知道变压器空投时的励磁涌流有以下几个重要特点:
(1)偏于时间轴一侧,即涌流中含有很大的直流分量;
(2)波形是间断的,且间断角很大,一般大于150度;
(3)由于波形间断,使其在一个周期内正半波与负半波不对称;
(4)含有很大的二次谐波分量,若将涌流波形用福里叶级数展开或用谐波分析仪进行测量分析,绝大多数涌流中二次谐波分量与基波分量的百分比大于30%,有的达80%甚至更大;
(5)在同一时刻三相涌流之和近似等于零(有非周期分量);
(6)励磁涌流是衰减的,衰减的速度与合闸回路及变压器绕组中的有效电阻及其他有效损耗有关。
在实际中,保护装置主要采取以下的方法防止励磁涌流对纵差保护的影响:
1、二次谐波制动:即判别电流含有的二次谐波含量,判别是否闭锁差动保护,含量一般取20%左右。
2、间断角原理。间断角原理是利用了涌流波形有较大间断角的特征,通过检测差流间断角
的大小来实现鉴别涌流的目的。但是此原理面临着因电流互感器传变而引起的间断角变形问题,并且因为需要准确测量间断角而对保护装置的硬件提出了较高的要求。
3、波形对称原理。波形对称原理是对流入继电器的差电流波形特征进行分析的一种方法。首先将流入继电器的差电流进行微分,将微分后差流的前半波与后半波作对称比较,根据比较的结果去判断是否发生了励磁涌流。内部故障时,由于波形对称,被测样点几乎全部满足对称性要求。
以上三种方法中,二次谐波制动原理由于判别原理较为简便且比较可靠,基本能够正确反映变压器的励磁涌流,所以是最普及的一种方法。
采用以上这几种方法基本都能够在变压器空投时,正确识别励磁涌流,使变压器的纵差保护在检测到励磁涌流时能够可靠闭锁,防止励磁涌流给纵差保护带来误动的影响。