  它与开启时那瞬间的电源相位条件相关。
  电感电流是电压的积分,所以,电流落后电压90度,即电压最大值时,电流为零值。
  所以,如果在电压峰值时接通变压器,励磁电流是非常平稳的。在随后的1/4个周期里,电压从峰值下降,励磁电流上升到最大值。由于接着交流电压进入负半周,励磁电流就转头下降了。
  但是如果在电压过零点接通变压器,会在随后的1/2周期里电压都是正值,励磁电流都在上升,按照积分理论,电流的最大值将会升高到前一种(正常)情况的2倍,由于铁芯不能承受2倍的磁通,很快进入磁饱和区,电感量迅速下降,实际电流就不是2倍了,而是要大得多,形成所谓的“励磁涌流”。