第1个回答 推荐于2017-09-11
变压器的励磁涌流在投入时是必然存在的,要减小激磁涌流不是没办法,但是成本太高,如可以增设合闸电阻,也可以采取控制开关合闸相角的办法,这些在中低压上采用的可能性不大,一般就采取调大保护的速断动作电流到5倍变压器的额定电流以上,以在幅值上躲过激磁涌流;同时延长过流跳闸时间到,以躲过激磁涌流的时间。当然,在变压器投入时临时退出保护也是一种方法,但并不可取,在带故障合闸时就有可能造成越级跳闸。本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-12-07
变压器励磁涌流是:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)
第3个回答 2010-05-13
通常保护都应该带二次谐波制动量来躲过励磁涌流,你的保护大概不是变压器专用的。
第4个回答 2018-07-03
以下方案具备可操作性:
1,增加串联电抗器,待投运后短接电抗器。本方案的缺点是电抗器体积大、合闸涌流大小虽可降低但不可调;
2,加装软合闸控制柜,能够使合闸涌流控制在额定电流的0.1-1.0倍之间(可调),杜绝冲击电流,但合闸时间有5-10秒。
我方利用上述两种方法都进行过工程改造,成熟可靠。特别是软合闸控制柜已经做成标准的KYN28、KYN61柜。