其他回答
第1个回答 2012-04-05
热镀锌扁钢-4cm本回答被提问者采纳
相似回答
关于
局部等电位
使用扁钢厚度的理论支持规范
答:
应该这样说吧,
一般规范都是说最小截面积不小于多少,比如不小于25*4,理论上你用2.5*40是可以的
,不过它有个有前提是厚度不小于3MM,所以,你只能用25*4
卫生间局部等电位
端子箱底边距地多少有强制性规定么》?请高手指教
答:
你好!卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,
四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大)
,然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网...
等电位
25
扁铁
厚度
要求
答:
不小于4mm
。等电位焊接的规范是以镀锌扁铁,室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100平方毫米。扁铁的学名是扁钢,是指宽12至300mm、厚3至60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。
卫生间局部等电位的
做法
答:
由圈梁焊接一根-25*4
镀锌
扁钢连接
卫生间局部等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距地分别为450mm,2500mm)。钢筋与钢筋之间的焊接采用双面焊接,焊拉处缝饱满,无气孔夹渣现象,形成可靠的通路。
卫生间局部等电位
连接线最小截面应该是多少?一般来说图纸设计都是用25*...
答:
等电位图集里
局部等电位
最小值就是16,既然你说验收规范也是16那这两个没冲突;一般图纸设计25*3或8MM圆钢这个也没问题,25*3=75,4*4*3.14=50.24,这两个数值都大于前面的16,没问题的。估计你把单位搞错了,16的单位是平方毫米,8是圆钢直径 ...