55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器400千伏安
400千伏安变压器
需要用多大的导线呢?
答:
400千伏
特安培的
变压器
高压的额定电流为23安,选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆。400千伏特安培的变压器低压的额定电流为607安,选用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。选择导线的原则:1、近距离使用导线按照发热条件限制导线截面;2,远距离使用导线在安全载流量的基础上,按照电压损失条件选择...
400kVA变压器
是什么意思
答:
kVA是
变压器
的容量单位,代表千伏安。
400kva
的变压器表示该变压器的容量为
400千伏安
。 换算成其他单位:1kVA = 1000 VA (VA为电功率单位零售额)1kVA = 1KW / 0.8 (KW为千瓦,0.8为功率因数)所以,
400kVA
的变压器,其容量也可以表示为:400,000 VA400 KW / 0.8 = 500 KW (在功率因数为0.8...
请问:
400千伏安
的
变压器
的额定载流量是多少安?以及其换算公式。_百度知 ...
答:
每百
千伏安
100KVA按144A计,
400
KVA配电变的额定电流是144×4=576A,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。要用公式算:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
我有一台
变压器
是
400千伏安
到低压配电柜需要多大的电缆 ..
答:
回答:需要用3X240+185平方毫米的铜芯电缆。
400千伏安变压器
容量多少
答:
400
*1.2/0.8=600
KVA
0.8:功率因数 1.2:裕度系数 公式 功率×功率系数/裕度系数=
变压器
容量。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流...
400千伏安
的
变压器
能带多少千瓦
答:
320千瓦。
400kva
是
变压器
的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,P(KW)=S乘以comφ那么就可以求得400乘以0.8=320千瓦。使用变压器的注意事项:防止变压器过载运行,保证绝缘油质量,防止变压器铁芯绝缘老化损坏。
400千伏安变压器
输出多大电流
答:
次级为
400
辅的
变压器
次级电流的经验公式:
千伏安
数*1.5 你说的变压器应为400*1.5=600A。带小电机总容量可带300多kw,大电机直接启动允许110kw,降压启动还可以大一点。
一台
400千伏安
的
变压器
,一二侧电流是多少?
答:
1、一次侧额定线电流I1(线)=
400
X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
400千伏安
的
变压器
输出电流多大
答:
400KVA
的
变压器
,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。电机300/0.38/1.732051=456。次级为400辅的变压器次级电流的经验公式:千伏安数*1.5 你说的变压器应为400*1.5=600A。带小...
400 kVA
的
变压器
额定电流等于多少安
答:
576A。
400
*1.44=576A。
变压器
在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...