1千千伏安干湿变压器能过栽多大电流

如题所述

首先要明确你的变压器电压比是多少的,假设是35/10.5kV的话,1000kVA的变压器高压侧额定电流应该是16.5A,低压侧是55A,按照运行过载1.2倍电流时允许运行6小时算,高压侧允许过载电流为19.8A,低压侧66A。如果电压比是10.5/0.4kV的话,高压侧额定电流55A,低压侧是1600A,也是以1.2倍算,高压侧允许过载电流为66A,低压侧1900A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考