我用10KV/0.4 315KVA的变压器,高压端用多大的电缆(铜和铝),低压端用多大的电缆(铜和铝)谢谢

如题所述

高压端3×35平方的高压铜电缆就可以了,315KVA的变压器低压端额定电流为455A,150平方的铜电缆(安全载流量430~470A),铝电缆240平方(安全载流量510A)。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-17
高压端用16平方电缆,这是规程的最低配置。低压可用铜线185的两根并接,铜线可选240平方的。
第2个回答  2011-11-17
高压端3×35平方的高压铜电缆就可以了,315KVA的变压器低压端额定电流为455A,150平方的铜电缆(安全载流量430~470A),铝电缆240平方(安全载流量510A)。追问

高压端如果用铝芯电缆要用多大?谢谢

追答

75平方足够你的负荷。

追问

满负荷也够是吗?

追答

是的,高压端足够了。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-11-17
你好,你提的问题是在一般场所用,还是在井下等地用,高压用铝芯、铜芯都是35平方就可以,(铝芯造价低)低压最好用铜线,240平方的,要考虑过载和连续工作等因素。长期运行电缆还是要有余量的。如在井下用要用钢铠电缆。