变频器ABB510的PID的控制

ABB变频器PID控制的参数怎么设置,需要修改那些参数,怎么接线,请那位好兄帮忙解决一下,谢谢

当选择PID应用宏时,接线严格按照ACS510用户手册47页所示接线。
途径1:外部给定信号给定AI1口,电位器选择在1K ohm-----10K ohm. AI2口为实际反馈信号,即压力表反馈信号。AO口模拟输出信号可自定义,参看15组参数,具体赋值可参看01组参数。从上图可以看出DI口定义了两路起停信号,只有10、14、17、18端口都接通时才能实现PID调节,形成闭还控制
途径2:内部给定,参数40.10设为19,参数40.11设需要恒定压力的百分比。
途径3:控制盘给定,参数40.10设为0参数40组可以设定具体的PID调节,一般PID应用使用应用宏默认参数即可实现。
如果需要更改反馈信号输入口为AI1,可以将40.16改为1----AI1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答