无功补偿装置中,电抗器的参数计算和电容器的参数计算都有什么公式啊?滤波回路中都需要计算什么 数值?

如题所述

电容电抗无功补偿装置是通过电容器吸收感性无功功率,而电抗器本身不具备补偿作用,其作用是在电容器补偿时进行调谐、滤波用的,一般我们的电容电抗无功补偿装置只对感性无功有效,对容性无功是没有补偿效果的。
电容器功率与电压的关系:
Q=2πfCU²
Q表示电容器的功率,单位kvar
f表示系统频率,50Hz/60Hz
C为电容器容量,单位uF(微法)
U表示系统电压,单位kV(千伏)
由上面表达式可以看出,电容器的功率与施加到电容器两端的电压的平方成正比。
电容器补偿时,其功率为:-jQ ,电抗器补偿时其功率为+jQ 。
无功补偿的目的是让线路中输送的都是有功功率P。即 S=P
系统中需要补偿感性无功时:S=P+jQ 经电容器补偿后 S= P+jQ+(-jQ)=P
无功补偿装置中,电抗器需要选择合适的电抗率,不同的电抗率可以抑制不同的谐波,比如说常用的6%,7%的电抗率可以抑制5、7次谐波,14%的电抗率可以抑制3次谐波。
滤波回路参数计算主要包括确定C、L、R的大小,额定电流,额定电压等数值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-22
单调谐支路参数计算方法
  单调谐支路参数计算主要包括确定C、L、R的大小,额定电流,额定电压等部分。
  1. 根据系统谐波电流情况确定单调谐支路的谐振频率f;
  2. 根据谐波电流的大小计算所需电容器C的容量,计算公式为
   Qc=Up*Ih
  其中为Qc电容器容量,为Up相电压有效值,Ih为该次电流谐波有效值。若继续考虑无功补偿要求,可以按平均分配的原则增大Qc,满足系统的无功补偿需要;
  3. 根据计算出所需电容C的大小,计算公式为
   Qc=U1^2ωC
   其中ω为系统的基波角速度,U1为电容器的额定电压;
  4. 根据C和支路谐振频率计算电感L的大小,计算公式为
  nωL=1/nωC1
  其中n为谐波电流次数,为了增加系统鲁棒性,计算时基波频率取49.7Hz;
  5. 根据滤波效果选取滤波支路品质印数Q,一般Q选取范围是30-60,假设电抗器电阻为R1,则需要加的电阻器R的大小为
  R=nωL/Q-R1
  考虑到散热以及成本问题,在滤波效果满足要求的情况下,可以不加电阻器;
  6. 得到滤波器参数C、L、R之后,计算出支路阻抗的频率特性,根据谐波等效电路图模型计算流入电网的谐波电流, 若流入电网的谐波电流满足国家标准,则进行下一步的校核,若不满足要求,则降低R的大小,并对C、L参数进行微调,进一步减少流入电网的谐波电流;
  7. 计算滤波器正常失谐情况下,滤波性能是否能够达到标准,若不能达到标准需要进一步调整C、L、R参数;
  8. 计算电网阻抗和滤波支路的等效并联阻抗,检验是否在特征频率下发生并联谐振,若发生并联谐振则需要进一步微调C、L、R参数;
  9. 当C、L、R参数满足上述所有要求的情况下,进一步校核各器件的额定电流以及额定电压,使得电容器的额定电流电压容量满足标准要求;
  
  
  
  本回答被提问者采纳