SVG与SVC无功补偿装置的对比分析

1.工作原理不同

(1) SVC可以被看成是一个动态的无功源。根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收。电抗器电流是由一个可控硅阀组控制,借助于对可控硅触发相角的调整,就可以改变流过电抗器的电流有效值,从而保证SVC在电网接入点的无功量正好能将该点电压稳定在规定范围内,起到电网无功补偿的作用。

(2) SVG以大功率电压型逆变器为核心,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,或者直接控制交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功功率的目的。
2.响应速度快

一般SVC的响应速度是20—40ms;而SVG的响应速度不大于5ms,能更好的抑制电压波动和闪变,在相同的补偿容量下,SVG对电压波动和闪变的补偿效果最好。

3.低电压特性好

SVG具有电流源的特性,输出容量受母线电压的影响很小 。这一优点使SVG用于电压控制时具有很大的优势,系统电压越低,越需要动态无功调节电压,SVG的低电压特性好,输出的无功电流与系统电压没有关系,可以看作是一个可控恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,具备很强的过载能力;

而SVC是阻抗型特性,输出容量受母线电压的影响很大,系统电压越低,输出无功电流的能力成比例降低,不具备过载能力。因此SVG的无功补偿能力与系统电压无关,而SVC的无功补偿能力随系统电压的下降线性降低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-28

SVG是动态无功补偿装置,又号称静止无功发生器,SVC 是静态无功补偿装置,而FC是最低端的电容,电抗器一类的补偿装置,如果你想好好治理无功的话,建议你用SVG会好点,望采纳

第2个回答  2015-04-28
先来介绍一下,SVG是英文Static Var Generator的缩写,意思是静止无功发生器;SVC是英文Static Var Compensator的缩写,是无功补偿器的意思(为了方便,在下文中我们分别用英文大写首字母缩写表示).
下面来分别介绍它们两个,让我们一起来看看他们的区别:
首先说SVG,它可分为电压型和电流型两种,其既可提供滞后的无功功率,又可提供超前的无功功率。简单地说,SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现功率无功补偿的目的。SVC,它是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(TCR)和晶闸管投切电容器(FC)配合使用的静止无功补偿装置(FC+TCR)和TCR与机械投切电容器(MSC)配合使用的装置。如果你想补偿无功建议你上华西科技SVG,华西科技SVG是目前补偿无功最好的设备。
第3个回答  2018-03-30

1、SVG静止无功发生器:采用电能变换技术实现无功补偿,该装置产生的无功和滤除谐波是靠其内部电子开关频繁动作来产生无功电流和与谐波电流相反的电流。

2、 SVC静止无功补偿装置:采用的是无源器件进行无功补偿,该装置产生的无功和滤除谐波是靠电容和电抗本身的性质产生的。

3、  FC无源滤波补偿装置:采用的是滤波电抗器和滤波电容器在特征次谐波频率下形成LC串联谐振,对该次谐波相当于一个低阻抗通道,使谐波电流大部分流入滤波回路。

所谓“低压无功补偿成套装置”,是指用于低压线路(380V等级)的、用来补偿用电设备无功功率的成套设备。常见的就是低压配电柜中的【低压电容柜】。

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-11-27
北 京领 步为您解答:
SVG静止无功发生器:采用电能变换技术实现无功补偿,该装置产生的无功和滤除谐波是靠其内部电子开关频繁动作来产生无功电流和与谐波电流相反的电流。
SVC静止无功补偿装置:采用的是无源器件进行无功补偿,该装置产生的无功和滤除谐波是靠电容和电抗本身的性质产生的。
FC无源滤波补偿装置:采用的是滤波电抗器和滤波电容器在特征次谐波频率下形成LC串联谐振,对该次谐波相当于一个低阻抗通道,使谐波电流大部分流入滤波回路。本回答被提问者采纳