风电场有svc无功补偿装置,电抗器和电容器都是起什么作用的,

电容器是怎么连接的是并联还是串联?还有几次滤波是什么意思?

二者都是用来调整网内无功的,直接的作用可以说成是:并联电抗器是用来降低风电场节点电压的 并联电容器是用来升高节点电压的 几次滤波是指通过滤波装置消除风电机组发电时产生的谐波,以避免谐波进入公网降低电能质量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-03
风电场SVC指的是TCR型吧,晶闸管控制电抗器,
TCR支路与滤波器支路并联,调节感性无功的输出容量---因为电容器组的容量是固定的,
因为晶闸管控制电抗器会产生谐波,所以电容器组一般都设计成滤波器,既可以补偿无功功率,又可以吸收TCR产生的谐波;
几次滤波,是指滤波器的调谐频率,也就是主要吸收的谐波次数;本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-04
电容器是提供无功功率交换的,电抗器是用来保护电容器的,电容器在电压等级不足的时候需要串联,一组电容器一般是不能提供足够的容量的,这时候需要若干组,这时就需要并联,用来提高容量.
几次谐波指的是由基波频率的倍数,基波50HZ,3次谐波的频率就是150HZ.
相似回答