如何用摇表摇三角形接法电机的绝缘?

如题所述

1、测绕组 相对地绝缘(L端接绕组,E端接电机外壳)。等到所有的相间、对地绝缘做完后,找一根导线对每个试验过的接线柱进行放电,具体操作就是导线(注意此导线是带绝缘外层的导线)一端接地,另一端分别搭在U、V、W接线柱放电,在此过程中可以清楚看到放电时的火花,并听到“啪啪”的声响


2、测绕组相间绝缘(L和E端分别接U1V1、U1W1、V1W1)

3、摇测电机的对地绝缘,绝缘电阻必须大于0.5兆欧以上,如果小于0.5兆欧这台电机要么是烧毁了要么是受潮了。图片如下:

扩展资料

测量绝缘电阻的专用工具,它主要是测量被试绝缘体在直流高压下的泄漏电流值(微安级),而在表盘上反映出来的却是兆欧值,所以也俗称兆欧表。兆欧表按其产生的电压可分为100、250、500、1000、2500、5000V六种规格;按其结构常见为手摇式和电动式。

电气设备在长期运行中,不可避免地要受到内部电的、热的和机械力的作用,还要受到外部大气、环境、外力的作用,从而可能造成电气设备绝缘的老化,造成绝缘内部产生缺陷,使绝缘的耐电强度降低,最终导致绝缘的完全破坏。

绝缘电阻试验是判断设备能否继续投入运行,预防事故发生或设备损坏,保证设备安全运行的重要措施,因而,在电力设备的预防性试验中,测量绝缘电阻是不可缺少的试验项目。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-02

(整体图如下)低压绕组对地绝缘测量:首先断开电源,并拆除或断开设备外接的连接线缆,使用绝缘棒等工具对三相变压器充分放电(约5分钟);然后将高、低压侧的绕组桩头短接。如图,接好兆欧表,按120r/min的速度顺时针摇动摇表摇杆,读取15S和1min时的绝缘阻值。将测得的数据与设备标准数据对比,看是否在范围内。

高压绕组对地绝缘测量:断开电源,断开外接电缆,对变压器放电;将兆欧表“线路L”测量端子接三相变压器高压侧绕组桩头,“接地E”测量端子与三相变压器接地连接即可。

高压绕组对低压绕组绝缘测量:断开电源,断开外接电缆,对变压器放电;

将兆欧表“线路L”测量端子接三相变压器高压侧绕组桩头,“接地E”测量端子接低压侧绕组桩头,并将“屏蔽G”端子接三相变压器外壳。

扩展资料

用摇表摇三角形接法电机的绝缘注意:

测量前,要确保接线无误;三角形接法的绕组其三相绕组在引线前端已经首尾连接,可直接使用摇表测量,高压端接在电机引出线的任意一端,低压端接地,其他不需进行试验的部件应接地(如检温元件、其他电气部件等)。

测量完毕,断开兆欧表时要先将“线路L”端测试线与测试桩头分开后。

注意不要碰到鳄鱼夹金属部位,再降低兆欧表摇速,否则会烧坏兆欧表。

测量完毕后,要先对三相变压器测试桩头充分放电后,方可允许拆线。


本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-20
三角形接法的绕组其三相绕组在引线前端已经首尾连接,可直接使用摇表测量,高压端接在电机引出线的任意一端,低压端接地,其他不需进行试验的部件应接地(如检温元件、其他电气部件等),接好后以120r/min的速度摇动摇表,读取15s左右时的绝缘电阻值即可。如需计算吸收比或极化指数,则在同一次测试中,读取15s,60s,10min,三次测量数据,吸收比K=R602/R15s,极化指数P=R10min/R60s。此种方法测量的是三相绕组对地绝缘电阻。
电机的绝缘电阻测量与其接法无关的啊,对于星形接法,可以将三相引出线每相选取一端连接,与表的高压端连接,低压端接地进行试验。
你想问的是想知道三角形接法绕组的每相间绝缘?对于角形接法的相间绝缘在连接好后无法测量(除非重新拆开绕组接头)。对于星形接法,则可进行相间绝缘电阻测试。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-08
直接用摇表一端连接电机接线端,另一端连接电机外壳进行测试,大于0.5兆欧可以判断为好的。如果要想最大是哪个绕组有问题,就需要把接线端连接片撤出,然后进行测试。希望对你有帮助。
第4个回答  2013-04-08
你只能摇测电机的对地绝缘,绝缘电阻必须大于0.5兆欧以上,如果小于0.5兆欧这台电机要么是烧毁了要么是受潮了。