(整体图如下)低压绕组对地绝缘测量:首先断开电源,并拆除或断开设备外接的连接线缆,使用绝缘棒等工具对三相变压器充分放电(约5分钟);然后将高、低压侧的绕组桩头短接。如图,接好
兆欧表,按120r/min的速度
顺时针摇动
摇表摇杆,读取15S和1min时的绝缘阻值。将测得的数据与设备标准数据对比,看是否在范围内。
高压绕组对地绝缘测量:断开电源,断开外接电缆,对变压器放电;将兆欧表“线路L”测量
端子接三相变压器高压侧绕组桩头,“接地E”测量端子与三相变压器接地连接即可。
高压绕组对低压绕组绝缘测量:断开电源,断开外接电缆,对变压器放电;
将兆欧表“线路L”测量端子接三相变压器高压侧绕组桩头,“接地E”测量端子接低压侧绕组桩头,并将“屏蔽G”端子接三相变压器外壳。
扩展资料
用摇表摇
三角形接法电机的绝缘注意:
测量前,要确保接线无误;三角形接法的绕组其三相绕组在引线前端已经首尾连接,可直接使用摇表测量,高压端接在电机引出线的任意一端,低压端接地,其他不需进行试验的部件应接地(如检温元件、其他电气部件等)。
测量完毕,断开兆欧表时要先将“线路L”端测试线与测试桩头分开后。
注意不要碰到鳄鱼夹金属部位,再降低兆欧表摇速,否则会烧坏兆欧表。
测量完毕后,要先对三相变压器测试桩头充分放电后,方可允许拆线。