G120控制模块CU240S编码器接口是不是取消了?
最近代理商说G120变频控制模块已不带编码器接口?请问是不是真的?
举报该问题
推荐答案 2013-05-12
编码器模板是集成的,CU305和CU310集成HTL/TTL/SSI编码器接口,可以做闭环和开环定位,还标配安全功能,可以控制同步和异步电机。只有增加旋转变压器的编码器时需要SMC10模块,正余弦的增量和绝对值编码器需要SMC20模块,是通过Drive-CLIQ总线连接,不需要接插安装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QcG8eQGL4.html
其他回答
第1个回答 2013-05-12
原来的控制单元CU240E和CU240S,CU240S都自带编码器接口。新出的控制单元为CU240E-2都取消了编码器接口,目前官方给出的指导是用CU305+PM240。具体可以看附件的图片。
相似回答
[求助-西门子传动技术]
G120
变频器报警A0544的同时停机?
答:
Q_ID=55409&cid=1070 A0544只是报警信息,而报警是不会影响到变频器的工作的;只有故障信息,才会使变频器无法正常工作而停机。所以,你现在应该关注的焦点不是如何屏蔽A0544,而是变频器为什么会停机。一般变频器停机只会有两种可能:要么是变频器报故障了,故障停机;要么就是变频器收到停机指令了,那...
G120
C 的R0052状态字1中R0052.00 接通就绪和R0052.01待机状态有什么区别...
答:
被禁止的
。如果要用BOP 进行控制,参数P0700 =1,参数P1000 =1。2、高级操作板AOP进行设置 如果不把AOP 设定为命令源(P0700 = 4或5),AOP 就不能“起动”或“停止”与之连接的变频器。复位为出厂时变频器的缺省设置值 1、设置P0010=30。2、设置P0970=1。提示:复位过程约需3 分钟才能完...