[求助-西门子传动技术]G120变频器报警A0544的同时停机?

请问A0544是什么报警,为什么会停机?能否屏蔽这个报警?如何屏蔽。谢谢指点!</p> 问题补充:1楼逆行道提供的链接可以进去,但是里面的那个答案说明不了问题,二楼说的没错, 都查了,没有问题,主要情况就是报A0544然后停机,我查阅了G120和MM440使用大全,为什么没有这个报警代码?

A0544报警的一下链接:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=55409&cid=1070 A0544只是报警信息,而报警是不会影响到变频器的工作的;只有故障信息,才会使变频器无法正常工作而停机。所以,你现在应该关注的焦点不是如何屏蔽A0544,而是变频器为什么会停机。一般变频器停机只会有两种可能:要么是变频器报故障了,故障停机;要么就是变频器收到停机指令了,那样也会停机。你先看看变频器除了A0544外还有没有报出过其他的故障信号。如果确实没有任何故障信号产生过,你再检查一下变频器的停机信号是否有异常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-13
A00544 Speed deviationReaction: NONEAcknowledge: NONECause: The actual speed has exceeded the maximal speed (status bit r2197.12) or the speed deviation is larger than spec-ified (status bit 2197.7).Remedy: The motoring or regenerative load is too large意思是电机超速了, The actual speed has exceeded the maximal speed这得检查问题在哪?你是老的CU240S?带编码器么,编码器信号串入干扰可能会造成。P1082 P2162的设置是多少,电机的最大转速是多少?