G120C 的R0052状态字1中R0052.00 接通就绪和R0052.01待机状态有什么区别?

如题所述

被禁止的。如果要用BOP 进行控制,参数P0700 =1,参数P1000 =1。

2、高级操作板AOP进行设置

如果不把AOP 设定为命令源(P0700 = 4或5),AOP 就不能“起动”或“停止”

与之连接的变频器。

复位为出厂时变频器的缺省设置值

1、设置P0010=30。

2、设置P0970=1。

提示:复位过程约需3 分钟才能完成

第一步:设置

将电机铭牌数据输入变频器内进行优化:

为了能够查看变频器所有参数,我们先设置P0003=3 P0004=0 P0010=1 (进行快速调试)

P0300设置电动机的类型含义 1为异步电动机 2为同步电动机

P0304设置电动机的额定电压? V

P0305设置电动机的额定电流? A

P0307设置电动机的额定功率? KW

P0310设置电动机的额定频率 ? Hz

P0311设置电动机的额定转速 ? r/min

P3900=1 含义结束快速调试其它参数按工厂设置使参数复位

此时P0003可能恢复到默认的1级(标准级)如还需要更改参数重新将P0003=3

手动转车设置方法

按第一步设置完成后(BOP面板P0700 =1 P1000=1)(AOP面板P0700 =4 P1000=1)

MM440变频器设置

按电动机点动,按运行电动机,按停止电动机。按改变电动机

的转动方向,按增加输出频率,按减少输出频率。

变频器默认输出频率为5Hz,要想改变初始输出频率,只须改变P1040的值,即可改变初

始输出频率,按你设定的初始频率运行。

如果您想要能够正→反或反→正方向进行增加或减小输出频率,应设定P1032=0。使电

机只有单方向增加或减小输出频率应将P1032=1。

通过PROFIBUS模板的通讯设置方法

按第一步设置完成后

设置站号P0918 必须与PLC组态配置的站号一致

P1000=6 P0927=15(二进制数显示为1111) P0700=6

说明: 1、变频器接收PLC的字

第一个字为控制字,第二个字为主设定值。

(说明:变频器接收的字第一个PZD 字中位10 必须置1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-08
一个简单的示例如传送带上有两台变频器:一台为主传动,一台为从传动控制。

传送带的速度通过主传动设定 (电机 M1) (如:通过 AIN 1)。主传动选用带编码器的矢量控制,从传动为带编码器的闭环转矩控制。 从传动转矩设定值来自于主传动转矩,需要将主传动模拟量输出连接到从传动的模拟量输入。

基本必备条件

MICROMASTER 440变频器与配置 CU240S(版本3.2以上)的 SINAMICS G120均可。

解决方案

按说明书调试两台变频器如下:

1. 两台变频分别做快速调试

2. 两台变频分别做电机识别

3. 两台变频器分别做带编码器的调试

4. 主传动模拟量输出端2连接到从传动模拟量输入端2

5. 设定从传动I/O端子板的模拟量输入端子2的拨码开关为ON(0-20mA输入)

调试之前首先要校对电机速度,方法是采用V/F(见P1300)控制方式,两台变频器运行速度要相同,比较参数r0061和r0021值的大小,电机的转向和大小必须一致(微小的偏差是可以接受的)。如果完成了以上要求, 则改变P1300的值来激活带编码器闭环矢量控制/闭环转矩控制(参考 MM440参数手册, 3.29节控制模式,参数 P1300;3.5节速度编码器,参数P0400;MM440操作说明,3.23.2节)。如果电机旋转方向不正确,应该检查变频器的输出相序和编码器通道,必要时进行改线。

注意

参数P1820设置为1就可以改变电机转向而不需要重新接电机动力电缆,同时参数P0410设置为1可以改变编码器转向检测(只对SINAMICS G120;参考CU240S参数手册…参数 P0410)。
第2个回答  2021-02-20
这已经是2个位地址了。你当成2个位地址看就可以了。
在字地址的显示中,
R0052.00 ON。表示数字1
R0052.01 ON 表示数字2本回答被网友采纳
相似回答