被禁止的。如果要用BOP 进行控制,参数P0700 =1,参数P1000 =1。
2、高级操作板AOP进行设置
如果不把AOP 设定为命令源(P0700 = 4或5),AOP 就不能“起动”或“停止”
与之连接的变频器。
复位为出厂时变频器的缺省设置值
1、设置P0010=30。
2、设置P0970=1。
提示:复位过程约需3 分钟才能完成
第一步:设置
将电机铭牌数据输入变频器内进行优化:
为了能够查看变频器所有参数,我们先设置P0003=3 P0004=0 P0010=1 (进行快速调试)
P0300设置电动机的类型含义 1为异步电动机 2为同步电动机
P0304设置电动机的额定电压? V
P0305设置电动机的额定电流? A
P0307设置电动机的额定功率? KW
P0310设置电动机的额定频率 ? Hz
P0311设置电动机的额定转速 ? r/min
P3900=1 含义结束快速调试其它参数按工厂设置使参数复位
此时P0003可能恢复到默认的1级(标准级)如还需要更改参数重新将P0003=3
手动转车设置方法
按第一步设置完成后(BOP面板P0700 =1 P1000=1)(AOP面板P0700 =4 P1000=1)
MM440变频器设置
按电动机点动,按运行电动机,按停止电动机。按改变电动机
的转动方向,按增加输出频率,按减少输出频率。
变频器默认输出频率为5Hz,要想改变初始输出频率,只须改变P1040的值,即可改变初
始输出频率,按你设定的初始频率运行。
如果您想要能够正→反或反→正方向进行增加或减小输出频率,应设定P1032=0。使电
机只有单方向增加或减小输出频率应将P1032=1。
通过PROFIBUS模板的通讯设置方法
按第一步设置完成后
设置站号P0918 必须与PLC组态配置的站号一致
P1000=6 P0927=15(二进制数显示为1111) P0700=6
说明: 1、变频器接收PLC的字
第一个字为控制字,第二个字为主设定值。
(说明:变频器接收的字第一个PZD 字中位10 必须置1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考