《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010

7. 2.27 连梁的配筋构造(图7.2.27)应符合下列规定:
1 连梁顶面、底面纵向水平钢筋伸入墙肢的长度,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且均不应小于600mm。
2 抗震设计时,沿连梁全长箍筋的构造应符合本规程第6.3.2条框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求;非抗震设计时,沿连梁全长的箍筋直径不应小于6mm,间距不应大于150mm。
3 顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋,箍筋间距不宜大于150mm,直径应与该连梁的箍筋直径相同。
4 连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。连梁截面高度大于700mm时,其两侧面腰筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-10-23
剪力墙LL伸入墙的长度:
1、剪力墙LL伸入墙的长度抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且均不应小于600mm。
2、抗震设计时沿连梁全长箍筋的构造应符合框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求;非抗震设计时沿连梁全长的箍筋直径不应小于6mm,间距不应大于150mm。
3、顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋,箍筋间距不宜大于150mm,直径应与该连梁的箍筋直径相同。
4、LL表示剪力墙中的连梁,分为深连梁和浅连梁。深连梁的高好多
要达到1米以上。LL指的是两跨以上的连续梁或者是两端都和剪力墙相连的、跨高比小于5的单跨梁。
5、构造上是把墙肢的水平筋在LL内不断开,一般会全长加密箍筋,宽度一般同墙宽。连接两片同向的剪力墙且跨高比小于5的梁为LL,其构造要求分纵筋配筋率、箍筋间距,
腰筋大小、间距均有详细要求。
6、在剪力墙结构和框架-剪力墙结构中 连接墙肢(两根连梁之间的墙)与墙肢,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点,是剪力墙的一部分,应该用剪力墙和洞口来布置。