如下图位置,验收的时候,在工地标准层看到监理说,在下图这个位置这个梁钢筋应该锚入到剪力墙里至少600,但是他又拿不出依据来,我在图纸上看这个位置是KL,不是LL,16g里面连梁的确要至少大于600,但是框架梁KL 16G里没看到这个规定,我是新手小白请教一下具体应该是多少呢?16G里有具体的大样规定吗?谢谢!

框架梁的锚固长度就是按16G101-1中要求的满足KL抗震锚固长度≥lae≥0.5hC+5d即可。和连梁要求不一样的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-11
框梁kL顶面钢筋锚入剪力墙具体长度参考101图集,正常情况下应该是梁筋直径φ的35b就可以了
第2个回答  2021-10-10
KL是框架梁,按相应的锚固长度考虑。
因为不太清楚你的抗震等级、混凝土强度等等,所以无法给出具体的长度。可以到16G101-1图集查找。追问

抗震等级是三级,混凝土强度是梁是C30, 墙柱是C45

追答

16G101-1图集的58页

第3个回答  2021-10-10
KL是框架梁,也就是主要受力构件,他的重要程度大过连梁。
看图实际作用就是连梁。
监理说的对。追问

请教一下,16G或者规范里有什么大样图或者规定吗?

追答

你先看设计说明,然后再看图集说明,图集里有。