不同直径100%搭接钢筋搭接长度

不同直径100%搭接钢筋搭接长度

1、不同直径100%搭接钢筋搭接长度:Ll=1.6La、LlE=1.6LaE。

2、当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LaE按不同直径较小的钢筋计算。

3、11G101-1 混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)。

扩展资料:

1、在计算其搭接长度时:当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LaE按不同直径较小的钢筋计算。不同直径100%搭接钢筋搭接长度:Ll=1.6La、LlE=1.6LaE。

2、例:某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

3、搭接强度:

当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;

当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;

4、位于同一链接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:

(1)、梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。

(2)、柱类构件,不宜大于50%。

(3)、当工程中需要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,梁类构件不宜大于50%;板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。

4、梁板受弯构件,按一侧纵向受拉钢筋面积计算搭接接头面积百分率,即上部、下部钢筋分别计算;柱、剪力墙按全截面钢筋面积计算搭接接头面积百分率。

搭接钢筋接头除应满足接头百分率的要求外,宜间隔式布置,不应相邻连续布置,如钢筋直径相同,接头面积百分率为50%时隔一撘一,接头面积百分率为25%时隔三搭一。

5、直径不相同钢筋搭接时,不应因直径不同钢筋搭接而使构件截面配筋面积减小;需按较细钢筋直径计算搭接长度及接头面积百分率。同一构件纵向受力钢筋直径不同时,各自的搭接长度也不同,此时搭接区段长度应取相邻搭接钢筋中较大的搭接长度计算。

参考资料:百度百科-钢筋搭接

参考资料:百度百科-钢筋连接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-07

  不同直径100%搭接钢筋搭接长度:Ll=1.6La、LlE=1.6LaE(Ll、LaE按不同直径较小的钢筋计算)。

  当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LaE按不同直径较小的钢筋计算。

  11G101-1 混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

  

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-03-23

不同直径的钢筋100%搭接的搭接长度为1.6la(非抗震)或1.6laE(抗震)

理由如下:

根据11G101-1混凝土结构施工图钢筋平法图集第55页的图示内容,详见图示:

举例计算如下:

非抗震,C30混凝土,三级钢,不同直径的两种规格钢筋:直径16mm和20mm的两种钢筋搭接,100%搭接接头面积百分率,计算搭接长度如下:

根据11G101-1第55页的计算公司:

ll=1.6*35d=1.6*35*16=896mm

1.3ll=1.3*896=1164.8mm

需要注意的是,在不同直径的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。

第3个回答  2022-03-16
钢筋搭接长度规范钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。 除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高 连接 效率 和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊
第4个回答  2016-02-19
按两者较小直径计算,搭接长度=1.6LaE。
相似回答