发电机转子绝缘怎么测量?

如题所述

测量发电机转子绝缘电阻,分静态和动态两种情况。

1、静态测量。因为发电机转子绕组的额定电压一般都不超过soov,所以应使用500-IOOOV绝缘电阻表测量。试验时,发电机转子在静态状态下,提起碳刷,将绝缘电阻表的相线接于转子滑环上、地线接在转子轴上(不宜接在机座或发电机外壳上)。测量前必须将两滑环短路接地放电。

2、动态测量。动态测量分空转和负荷两种情况下进行测量。空转测量时,将发电机与系统断开,励磁回路进行灭磁,将碳刷提起,在各种转速下直接在转子滑环上测量,这是为了检查转子绕组动态下的绝缘状况。绘制绝缘电阻与转速的关系fH1线,从而可以清楚看出转子绝缘电阻受离心力的影响。除此以外,还有温度影响的因素,为此,在负荷下测量转子绝缘电阻也是十分有意义的。

测量发电机转子绝缘电阻可以选择日置公司的绝缘电阻测试仪,日置绝缘电阻测试仪IR4056 57-20是数字兆欧表,高精度摇表,无需断开导线即可快速方便地储存,还可自由设置测试电压,25V~1000V(1V分辨率)设置,并且具有短路检查功能,防止有故障隐患的产品流入市场。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-25

1、定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜。定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量。  

2、各机组测量的方法及标准不同。

①、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于1MΩ为合格。(同时规定定子不通水时以不小于80MΩ为合格)  

②、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点及励磁变中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用2500V摇表测量。测量加压时间为1分钟,20℃以下相对地绝缘应不小于0.5MΩ且应 在三相并联状态下每相各测一次,若测量值低于上值80%或相与相之间绝缘值差大于20%,则绝缘不合格。  

③、机组定子绝缘测量前应拉开发电机中性点压变接地闸刀,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于0.8MΩ为合格。

本回答被网友采纳