55问答网
所有问题
为什么家里电线短路或者故障,家里的空气开关不会跳闸,而且外面的电表箱的漏电开关跳闸呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-01
电源短路并不是漏电,所以漏保不动作是正常的,我想还有一点在电缆在与负载打火时的电流不足以使空开跳闸(只是接触电火花发热,并不是短路)使电缆烧坏,因此这个现象并不奇怪。请参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQGL8ceFFL8LIFFIeF.html
其他回答
第1个回答 2020-02-25
这是家中的空气开关整定值大于电表箱漏电开关整定值的结果,使得故障时越级跳闸。
相似回答
家里空气开关不
跳,但是外面电业局安在
电表
下面的总跳
,而且外面
那个空气...
答:
根据你说的情况,
主要原因是外面的空开接线端子没有压紧
,如果接线端子及电线没有氧化变色,只需要用螺丝刀重新紧固一下就好了,否则就必须换一个新的空开。
家里短路
室内总闸没跳,如何排查
短路的
原因?
答:
如果是带漏电保护的空气开关,那么还是你家线路或者电器有漏电现象
,特别是下雨潮湿天更明显,如果排除电器问题,一般的漏电部位都是插座,而且大部分问题出现在潮湿靠墙和短路同时保护跳闸的,名堂真当很透。入户闸根据入户线的直径装个大点的保护开关。然后再跳闸的这路线,和其它线路上的同规格空开换接一...
为什么
我的设备
短路
了
,空气开关
没有
跳闸
?
答:
短路,是指火线与零线或火线与火线搭在一起而言,其瞬时电流会超过100安直至数千安,空开会立即跳闸,
空开不跳闸是【空开本身有故障】
,没有故障的上级大空开跳闸了而下级小空开没有跳闸也属于正常现象,须知当时两级空开都超了跳闸动作电流,那么都应该跳闸,但是只要有一个空开跳闸切断短路的线路,线路...
家里电线短路
都着火了
,为什么
门口
的空开不跳闸
?
答:
电线短路着火为啥空开没跳闸原因有以下几点,
一.空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身
。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或...
电路
跳闸,空气开关不
跳闸是怎么回事?
答:
断电+
空气开关不跳闸
原因:空气开关额定动作电流过大,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还没有
短路或者
没有达到空气开关动作电流值,所以不动作。空气开关不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,空开是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路)...
大家正在搜
线路漏电空气开关会跳闸吗
空气开关为什么会跳闸
短路为什么空开不跳闸
漏电空气开关会跳闸吗
空气开关短路不跳闸
短路空气开关会跳闸吗
空气开关不跳闸但没电
空气开关不跳闸的原因
电线过热空开会跳闸吗
相关问题
电线漏电时空气开关会跳闸吗
请教专家:电线短路,但是空气开关不跳闸怎么回事?
下雨天老是跳闸
插座外接电线发生短路起火,为什么总空开和分空开都不跳闸?
电缆短路烧坏,空开漏电都不跳闸,为什么?
请教专家:家里电线短路,2P63A的空气开关一定会跳闸吗?
家用电经常跳闸是什么原因
家里一部分插座没电,一部分有电,是哪里出现了故障,应该如何修...