我家新装修的房子,强电箱配置如下:1个闸刀式总开关,3个漏电保护开关(16A),4个空气开关(3个16A,1个32A),在验收测试的时候,4个空气开关对应电路短路测试都不跳闸(短路测试使用了漏电开关检测器和直接电线短接)。空气开关分别为1个梅兰日兰,1个西门子,都是新买的,另外2个是房子以前原配的一个牌子,但是同样症状都不跳,因此可以排除空气开关问题。3个漏电保护开关短路测试跳闸的,空气开关对应的电路接到漏电保护开关上都跳闸的。电工也搞不清怎么回事。有高手帮忙看看可能是什么原因?这样我没法验收啊。。。。
我家电工不专业没上岗证的,后来才知道。是直接在强电箱短接电线测试短路的(咨询一个朋友说这样太危险),漏电开关检测器是在远端的插座测试的,这个检测器也在别人家测试都会跳闸的。空气开关问题可能不大,因为2个原配16A空气开关(国产,牌子zhengda)。另外两个是正规商场不同时间刚买新的梅兰日兰16A和西门子32A。应该不会有问题。有没有可能家里什么地方电路在打钉子的时候和电线有些短接或者接头部分和地有些短接?
另外补充一下,施工时也使用了这些电路,包括冲击钻,充电器什么的,没有发现异常。 有什么办法可以检测排查问题吗?明大家有什么好想法让我去测试也行,电路有问题还是很担心的。
原因:空气开关太大,电线烧了也不会跳闸。
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。
一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
【电线短路,但是空气开关不跳闸怎么回事】原因:
空气开关太大,电线烧了也不会跳闸;
空气开关是伪劣商品,不起作用;
你怎么知道电线短路了?如果空气开关不跳闸,电线瞬间就烧掉了,如果电线没有烧掉,就说明没有发生短路,是你自己猜想短路的。