插座外接电线发生短路起火,为什么总空开和分空开都不跳闸?

家里的插座上外接一个多用插座,多用插座连线短路起火,不知为什么总空气开关和分空气开关都没有跳闸?总空开是63A的,分空开是40A的。是空开用的大了还是空开质量的问题?请专业人士给以解惑。先谢了!

因为插头外接电线起火不是短路引起的,而是电线过载产生热量引起火灾。
一般误区是只有短路才会引起火灾,实际上,现在的空开制造技术完全可以做到准确迅速的短路保护功能。所以,插座外接电路短路肯定会引起总空气开关和支路空气开关中的一个跳闸,一般是容量小的分开关跳闸。
若插头线路线径很细,远小于空气开关的过载电流,那么在使用大功率电器时,负载电流超过电线的安全载流量,但是又小于空气开关的过载电流时,就只能是把电线烧掉。
实际工作中,这种细电线接大负载的违规情况经常遇到,是各种事故的严重隐患。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
1.短路的现象不只是起火,还有电线熔断。首先你要先确定一下是不是短路了,还是由于过载、高阻短路或者什么原因?
2.再确定一下你的开关用的是隔离开关还是断路器,如果是隔离开关的话不会跳的
3.一般住户用的开关额定电流不会太大,短路电流足可以让开关跳闸本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-04-29
要么就是质量问题,要么就是空开安装的额度太大,没超过它限定的额度
第3个回答  2009-04-29
首先请确定是插座连线短路造成起火,还是插座内部接线头部虚接造成接头处绝缘过热起火,这一点很重要。
如果是前者,那么应该考虑是开关出厂前短路电流值调整过大,或者是开关质量问题(可能性大些);如果是后者造成起火的,那么就应该考虑是插座质量或是你的接线工艺了。
第4个回答  2020-01-05
1、长久或长时间短路:短路后电流很大,相应的保护开关会跳闸,否则电线会过热引发电气火灾事故,当然你不存在这个情况可以排除。
2、瞬间短路:由于短路瞬间产生的电弧将短路点断开,由于时间很短,断路器未能动作,这个应该也可以理解,你所描述的应该就是这个现象。
相似回答